Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 53

Тема: Странное поведение модуля МУ110-224.16К на шине RS-485

  1. #1

    По умолчанию Странное поведение модуля МУ110-224.16К на шине RS-485

    Добрый день

    К RS-485-1 были подключены 3 модуля - МУ110-224.16К, МВ110-224.16ДН и МВ110-24.8АС. Протокол Modbus-RTU, скорость - 19200. Сетевые адреса у всех модулей естественно были разные. Модули МВ110-224.16ДН и МВ110-24.8АС нормально опрашиваются ПЛК110-24.60.К-M[М02]. С модулем МУ110-224.16К связи нет. Перекинули модуль МУ110-224.16К на RS-485-2 и все заработало. Что это за ерунда. Хорошо что есть RS-485-2, а что было делать если бы его не было.

    Сообщения о том, что МУ110-224.16К(Р) упорно не хотят работать на шине RS-485 в компании с другими модулями были на форуме и раньше.

    Почему спецы ОВЕН не исправляют этот косяк ?
    Последний раз редактировалось IVM; 29.02.2024 в 12:40.

  2. #2

    По умолчанию

    эээээ тип выходного элемента модуля никак не связан с шиной.
    у меня прошло примерно сотня модулей 16Р - первый раз слышу про такие приколы
    вот прям сейчас под рукой штук 10 на 4 установках - ничего такого
    модуль как модуль
    С модулем МУ110-224.16К связи нет.
    она была и она пропала или вы с нуля собрали и первый раз включили, выставили адрес и ....?
    или вы с нуля собрали и первый раз включили, выставили адрес и перегрузили по питанию и
    и все заработало
    .?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    эээээ тип выходного элемента модуля никак не связан с шиной.
    у меня прошло примерно сотня модулей 16Р - первый раз слышу про такие приколы
    вот прям сейчас под рукой штук 10 на 4 установках - ничего такого
    модуль как модуль
    она была и она пропала или вы с нуля собрали и первый раз включили, выставили адрес и ....?
    или вы с нуля собрали и первый раз включили, выставили адрес и перегрузили по питанию и .?
    Все сделали как надо (сконфигурировали модуль, обесточили, подали питание), но на шине RS-485 с двумя другими модулями МУ110-224.16К не работает. Горит светодиод Авария. Когда модуль МУ110-224.16К на шине RS-485 в гордом одиночестве все прекрасно работает, связь с ПЛК есть и выходы щелкают. Читайте внимательно мой первый пост.
    Последний раз редактировалось IVM; 29.02.2024 в 13:22.

  4. #4

    По умолчанию

    Читайте внимательно мой первый пост.
    читал. Вы изменили текст и добавили про протокол скорость и адреса. про шаманство с питанием там не было ни слова
    но на шине RS-485 с двумя другими модулями МУ110-224.16К не работает.
    а опрашиваете чем? UMD?
    сконфигурировали модуль,
    HW 2.0?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    читал. Вы изменили текст и добавили про протокол скорость и адреса. про шаманство с питанием там не было ни слова
    а опрашиваете чем? UMD?
    HW 2.0?
    UMD - да. HW 2.0 - да, но модуль нормально конфигурируется.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Добрый день

    К RS-485-1 были подключены 3 модуля - МУ110-224.16К, МВ110-224.16ДН и МВ110-24.8АС. Протокол Modbus-RTU, скорость - 19200. Сетевые адреса у всех модулей естественно были разные. Модули МВ110-224.16ДН и МВ110-24.8АС нормально опрашиваются ПЛК110-24.60.К-M[М02]. С модулем МУ110-224.16К связи нет. Перекинули модуль МУ110-224.16К на RS-485-2 и все заработало...
    Добрый день.
    Какая версия прошивки МУ110-16К и МВ110-16ДН?
    Какое значение параметра "задержка ответа" на модулях?
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Какая версия прошивки МУ110-16К и МВ110-16ДН?
    Какое значение параметра "задержка ответа" на модулях?
    Версию прошивок не знаю, модули не у меня. Параметр Задержка ответа на модулях при конфигурировании не менялась.

    Можете сказать почему все хорошо с модулем МУ110-16К когда он один на шине RS-485.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    К RS-485-1 были подключены 3 модуля - МУ110-224.16К, МВ110-224.16ДН и МВ110-24.8АС. Протокол Modbus-RTU, скорость - 19200. Сетевые адреса у всех модулей естественно были разные. Модули МВ110-224.16ДН и МВ110-24.8АС нормально опрашиваются ПЛК110-24.60.К-M[М02]. С модулем МУ110-224.16К связи нет.
    адреса модулей озвучьте.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от west Посмотреть сообщение
    адреса модулей озвучьте.
    Адреса 2, 16, 8

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    UMD - да. HW 2.0 - да, но модуль нормально конфигурируется.
    смутно припоминаю, полгода назад что-то аналогичное было, на свежих модулях, тип не помню, но точно свежак, мы в запас не покупаем, значит 2.0 версия железа,
    после программирования адресов на всех модулях, что-то также горело красным, что меня удивило, но к сожалению, в памяти не осталось, что именно и на каких и как ушло, скорее всего банально передёрнул питание шкафа и всё заработало.
    Но вот момент в памяти остался, что после обычных действий проскочила какая-то фигня, не как обычно на рутине при сборке шкафа.
    Через месяц будет ещё проект, буду уже внимательнее фиксировать
    Адреса 2, 16, 8
    а зачем так?
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 29.02.2024 в 15:23.

Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Странное поведение панели ИП 320
    от сергей тверь в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 07:00
  2. Странное поведение ТРМ151
    от Evgeny Cherednichenko в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.12.2014, 22:53
  3. странное поведение энкодера
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 09:46
  4. Странное поведение МВУ8
    от Benick в разделе Мх110
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 16:23
  5. Странное поведение МВУ8
    от Benick в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 16:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •