Теперь пытаюсь в режиме эмуляции панели сосчитать в панель Weintek 1 регистр по MODBUS TCP/IP (Zero-based Addressing). Панель пишет, что нет связи.
У меня ПК подключен к ПЛК по Ethernet. На ПК сначала запускаю CoDeSys, загружаю проект в ПЛК, запускаю программу, ПЛК нормально обменивается с модулями. Далее закрываю CoDeSys, запускаю конфигуратор панели Weintek и запускаю проект в режиме онлайн эмуляции.
Последний раз редактировалось IVM; 29.02.2024 в 15:51.
и для кого всё это пишут?
...Ща вы меня отругаете, но я помню как IVM меня ругал про снабберы в 2020. Теперь я поругаю в ответ =)
Вот КАК ТАК МОЖНО - не вести учёт оборудования?! Не записывать настройки адресации, заводские номера? Чёрт побери, на Вайлдберрисах дешёвый сканер штрих-кодов стоит 2-3 тыр (я такой и купил).
Сколько бы вопросов как для себя, для ОВЕНа и для форума снялось бы!
Мои версии по теме форума:
1. Проверить разводку RS-485. Даже внутри маленького щита, даже между модулями ПЛК она должна быть выполнена специальным экранированным кабелем. На концах надо терминаторы поставить.
2. Вдруг и правда попался один экземпляр бракованного модуля: он вносит помеху в линию или гасит сигнал, когда модулей на линии много. А на одной линии работает норм.
...конкретно у меня с модулями (но я использовал старую ревизию железа) проблем не было ни разу. Обычно использую .16 или .32 ДН, .Р и .8А. Всё всегда подключается на одну линию внутри щита.
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net
в Хардваре 2.0 вроде бы протокол ОВЕН отсутствует
а не, это DCON