Тема: Странное поведение модуля МУ110-224.16К на шине RS-485

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    смутно припоминаю, полгода назад что-то аналогичное было, на свежих модулях, тип не помню, но точно свежак, мы в запас не покупаем, значит 2.0 версия железа,
    после программирования адресов на всех модулях, что-то также горело красным, что меня удивило, но к сожалению, в памяти не осталось, что именно и на каких и как ушло, скорее всего банально передёрнул питание шкафа и всё заработало.
    Но вот момент в памяти остался, что после обычных действий проскочила какая-то фигня, не как обычно на рутине при сборке шкафа.
    Через месяц будет ещё проект, буду уже внимательнее фиксировать
    а зачем так?
    У меня сложилось впечатление, что на новых прошивках сетевой адрес меняется на установленный в конфигураторе только после передергивания питания модуля

  2. #12

    По умолчанию

    Теперь пытаюсь в режиме эмуляции панели сосчитать в панель Weintek 1 регистр по MODBUS TCP/IP (Zero-based Addressing). Панель пишет, что нет связи.

    У меня ПК подключен к ПЛК по Ethernet. На ПК сначала запускаю CoDeSys, загружаю проект в ПЛК, запускаю программу, ПЛК нормально обменивается с модулями. Далее закрываю CoDeSys, запускаю конфигуратор панели Weintek и запускаю проект в режиме онлайн эмуляции.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 22.png (28.7 Кб, Просмотров: 12)
    • Тип файла: png 55.png (7.5 Кб, Просмотров: 10)
    • Тип файла: png 44.png (26.5 Кб, Просмотров: 13)
    • Тип файла: png 77.png (26.0 Кб, Просмотров: 9)
    Последний раз редактировалось IVM; 29.02.2024 в 15:51.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Адреса 2, 16, 8
    и для кого всё это пишут?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 21.JPG (44.7 Кб, Просмотров: 29)

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от west Посмотреть сообщение
    и для кого всё это пишут?
    Для внимательных людей, использующих протокол OWEN

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от west Посмотреть сообщение
    и для кого всё это пишут?
    Ссылку дайте на этот документ.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Теперь пытаюсь в режиме эмуляции панели сосчитать в панель Weintek 1 регистр по MODBUS TCP/IP (Zero-based Addressing). Панель пишет, что нет связи.

    У меня ПК подключен к ПЛК по Ethernet. На ПК сначала запускаю CoDeSys, загружаю проект в ПЛК, запускаю программу, ПЛК нормально обменивается с модулями. Далее закрываю CoDeSys, запускаю конфигуратор панели Weintek и запускаю проект в режиме онлайн эмуляции.
    Выглядит всё адекватно. Номер порта в ПЛК (Modbus(FIX)->TCP) не меняли?
    Codesys можно было не закрывать и даже не отключаться

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Для внимательных людей, использующих протокол OWEN
    что мешает попробовать сие и на протоколе Modbus-RTU?
    (кстати первый пост был подправлен ТС, поэтому только увидел изменения)

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Ссылку дайте на этот документ.
    вы считаете, что я это придумал?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 22.jpg (26.3 Кб, Просмотров: 25)

  9. #19

    По умолчанию

    ...Ща вы меня отругаете, но я помню как IVM меня ругал про снабберы в 2020. Теперь я поругаю в ответ =)
    Вот КАК ТАК МОЖНО - не вести учёт оборудования?! Не записывать настройки адресации, заводские номера? Чёрт побери, на Вайлдберрисах дешёвый сканер штрих-кодов стоит 2-3 тыр (я такой и купил).
    Сколько бы вопросов как для себя, для ОВЕНа и для форума снялось бы!

    Мои версии по теме форума:
    1. Проверить разводку RS-485. Даже внутри маленького щита, даже между модулями ПЛК она должна быть выполнена специальным экранированным кабелем. На концах надо терминаторы поставить.
    2. Вдруг и правда попался один экземпляр бракованного модуля: он вносит помеху в линию или гасит сигнал, когда модулей на линии много. А на одной линии работает норм.

    ...конкретно у меня с модулями (но я использовал старую ревизию железа) проблем не было ни разу. Обычно использую .16 или .32 ДН, .Р и .8А. Всё всегда подключается на одну линию внутри щита.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  10. #20

    По умолчанию

    в Хардваре 2.0 вроде бы протокол ОВЕН отсутствует
    а не, это DCON

Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Странное поведение панели ИП 320
    от сергей тверь в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 07:00
  2. Странное поведение ТРМ151
    от Evgeny Cherednichenko в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.12.2014, 22:53
  3. странное поведение энкодера
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 09:46
  4. Странное поведение МВУ8
    от Benick в разделе Мх110
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 16:23
  5. Странное поведение МВУ8
    от Benick в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 16:23