Тема: Подскажите

  1. #1

    Question Подскажите

    Есть два датчика температуры:
    - Датчик температуры наружного воздуха ДТС3005-PТ1000.B2
    (установлен на улице)
    - канальный датчик температуры STK-1(установлен в воздуховоде на
    притоке, воздуховод находится в помещении)
    Заказчик жалуется на неисправность датчика наружной температуры:показания м/д датчиками разнятся в зависимости от нар. температуры, чем ниже температура на улице тем выше расхождение (ДТС3005-PТ1000.B2 показывает выше) разница со слов З. при -20 на улице достигла 10 градусов.
    По свои наблюдениям 1-2 градуса
    Оказывает ли скорость воздуха в воздуховоде влияние на показания??так как чем сильнее разгоняется приточный вентилятор тем сильнее становится разница.

  2. #2

    По умолчанию

    Скорость потока может влиять на температуру если на датчике присутствует влага - испарение влаги понижает температуру поверхности, хотя какая влага при -20... может быть неправильно установлен тип датчика в приборе?

  3. #3

    По умолчанию

    Тип датчика установлен правильно..И температуру на улице проверяли датчик не врет..

  4. #4

    По умолчанию

    Не поверил бы если не видел собственными глазами:
    Воздуховвод в помещении, в нем датчик (прям сразу после ввода воздуховвода).
    На улице -10 примернро, а с датчика в воздуховводе меньше 0 не кажет...
    Запустили вентустановку (пошел забор воздуха), и все встало на свои места - датчик стал показывать минус.

  5. #5

    По умолчанию

    На датчик не должен попадать поток воздуха, Нужно поместить датчик в защитную арматуру (не путать с термокарманом ) типа коробка или колокол тогда все должно быть в норме

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    На датчик не должен попадать поток воздуха, Нужно поместить датчик в защитную арматуру (не путать с термокарманом ) типа коробка или колокол тогда все должно быть в норме
    а еще может возникать эфект росы когда воздух с улицы начинает конденсироваться на датчике и ,тогда разность показаний обеспечена, можно вычислять влажность.

  7. #7

    По умолчанию

    Дмитрий, а что за защитная арматура?что именно она из себя представляет?

  8. #8

    По умолчанию

    Смысл защитной арматуры состоит в том что бы прямой поток воздуха не попадал на датчик но обеспечивалась нормальная конвекция это может быть пластиковая коробка с отверстиями но к потоку стояла "глухой" стороной.

  9. #9

    По умолчанию

    Дмитрий спасибо..буду пробывать.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Не поверил бы если не видел собственными глазами:
    Воздуховвод в помещении, в нем датчик (прям сразу после ввода воздуховвода).
    На улице -10 примернро, а с датчика в воздуховводе меньше 0 не кажет...
    Запустили вентустановку (пошел забор воздуха), и все встало на свои места - датчик стал показывать минус.
    Это нормально. Так как датчик подогревается от воздухода(стены).