    Повторюсь, проблема не в работе отдельно взятого входа, или всех четырёх входов, а только лишь во влиянии состояния 1-го входа на 2-й, при том, что подключены все 4.
    Если это как-то поможет:
    - Замерил питание. Все входа идентичны. На всех подключены датчики. На "+" плавает 23,7-24,9 В
    - При замкнутых датчиках на входах напряжение относительно "-" 10,7 вольта, при разомкнутых 10 милливольт,
    - Сопротивление входов (тоже относительно "-") при разомкнутых датчиках - 1 кОм, при замкнутых - 600 Ом, не зависит, на подключенном или отключенном от прибора проводе.
    Последний раз редактировалось Podolsky; 28.02.2024 в 15:08.

  2. #22

    По умолчанию

    И кстати, может всё-таки в консерватории (ой, в инструкции) поправить что-то? Ведь получается, что nPn=сухой контакт. Тогда NO/NC=открытый коллектор
    И по поводу реле. Вспомнилось просто. Первые аналогичные установки были на реле. Вообще без САУ. Не такой функционал, чуть подольше собирать, коробочку красивую найти, блок питания там, лампочки-кнопочки, и всё. Но на САУ до недавнего времени получалось - ДЕШЕВЛЕ...
    Последний раз редактировалось Podolsky; 28.02.2024 в 16:22.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Podolsky Посмотреть сообщение
    Повторюсь, проблема не в работе отдельно взятого входа, или всех четырёх входов, а только лишь во влиянии состояния 1-го входа на 2-й, при том, что подключены все 4.
    Если это как-то поможет:
    - Замерил питание. Все входа идентичны. На всех подключены датчики. На "+" плавает 23,7-24,9 В
    - При замкнутых датчиках на входах напряжение относительно "-" 10,7 вольта, при разомкнутых 10 милливольт,
    - Сопротивление входов (тоже относительно "-") при разомкнутых датчиках - 1 кОм, при замкнутых - 600 Ом, не зависит, на подключенном или отключенном от прибора проводе.
    Интересен момент, когда происходит срабатывание 1-го датчика и отключение второго - не делали такой замер?

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Podolsky Посмотреть сообщение
    И кстати, может всё-таки в консерватории (ой, в инструкции) поправить что-то? Ведь получается, что nPn=сухой контакт. Тогда NO/NC=открытый коллектор
    И по поводу реле. Вспомнилось просто. Первые аналогичные установки были на реле. Вообще без САУ. Не такой функционал, чуть подольше собирать, коробочку красивую найти, блок питания там, лампочки-кнопочки, и всё. Но на САУ до недавнего времени получалось - ДЕШЕВЛЕ...
    Практически за эту же цену можно было взять ПР200, с датчиками pnp и наваять любой алгоритм

  5. #25

    По умолчанию

    На рисунке в РЭ для режима входа nPn показана коммутация постоянного напряжения +5 В через резистор.
    Также в РЭ на странице 9 в таблице характеристик указано, что
    Питание датчиков от внутреннего источника:
    постоянное или переменное напряжение 5 ± 0,5 В
    частота для переменного тока 25 Гц

    Ток, протекающий через кондуктометрический датчик, не более 1 мА
    По рисунку, всё же в nPn напряжение постоянное.
    А вот ток - я бы тоже измерил - может для выходного транзистора датчика это мало.

    Откуда же +10 В появляется, да ещё и при ЗАМКНУТЫХ контактах?

    Вы датчиком коммутируете общий или +24 В?
    Последний раз редактировалось FPavel; 28.02.2024 в 19:01.

  6. #26

    По умолчанию

    Проверил ещё раз. Показания на 1-м и 2-м входах одинаковые, откуда +10 не знаю, но при отключенном проводе входа там на клемме прибора уже +5 висит, да и тестер у меня домашний - такое себе... Понять, что там за процессы внутри, как, собственно, и "наваять на ПР200" - для меня несколько непрофильные задачи, поэтому и выбираю оборудование "из коробки". Вариант с подбором резисторов в режиме 4-20 мА вроде теоретически понятен, но пока воздержусь.
    Посему, коль нет штатного решения типа настройка уровней переключения (пробовал и варианты 01...99, тоже не помогло) и "сброс на заводские" отсутствует, то наверное поставлю реле на вход 1-го датчика и успокоюсь.
    Спасибо всем откликнувшимся!
    Кстати, две картинки во вложении - схема с сайта и схема из упаковки датчика.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	m7wj1plp919hf3itlrnm492gn56ksj01.png 
Просмотров:	22 
Размер:	1.1 Кб 
ID:	73971   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20240228_203138.jpg 
Просмотров:	23 
Размер:	123.1 Кб 
ID:	73972  
    Последний раз редактировалось Podolsky; 28.02.2024 в 20:40.

  7. #27

    По умолчанию

    ...только для реле надо шунтирующие диоды не забыть!
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Не работают аналоговые входы ПР200
    от fffredi в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.06.2023, 16:47
  2. Плк 270 прошивка некорректно работает без пк
    от qweevitch в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.08.2019, 10:07
  3. ПЛК110 не работают некоторые входы
    от Pleonix в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.06.2016, 23:31
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.02.2015, 09:30
  5. порты работают на Nt не работают на Plc100 P-l
    от Смирнов Роман в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 10:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •