Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 27

Тема: САУ-У-Д некорректно работают входы 1 и 2

  1. #1

    По умолчанию САУ-У-Д некорректно работают входы 1 и 2

    Здравствуйте, кто в теме по этому оборудованию! Такая проблема - вышеуказанный прибор, приобретён для управления шнеком транспортировки сыпучих продуктов из большого бункера в малый (расходную ёмкость). Соответственно, выбран алгоритм 20, приобретены емкостные датчики n-p-n (CM30-3015NC). При проверке перед монтажом на объекте выявилась неисправность - при пропадании сигнала только с 1-го входа, почти одновременно пропадает индикация и на 2-м, при этом при манипуляциях со 2-м (и остальными, 3-м и 4-м) всё работает корректно. Датчики менял местами, ничего не меняется. Отправили прибор в ремонт, и ... неисправность не обнаружена. Подключаю, проверяю - ровно то же самое. С одной стороны, можно поставить и так, чисто теоретически они будут работать поочерёдно, 2-й не должен сработать раньше 1-го. Но как-то неспокойно - раз есть одна корявость, значит могут быть и ещё... Что можно сделать, может быть есть ли некий сброс настроек (в инструкции не нашёл)?

  2. #2

    По умолчанию Добавил

    Видео после ремонта
    Вложения Вложения

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Podolsky Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, кто в теме по этому оборудованию! Такая проблема - вышеуказанный прибор, приобретён для управления шнеком транспортировки сыпучих продуктов из большого бункера в малый (расходную ёмкость). Соответственно, выбран алгоритм 20, приобретены емкостные датчики n-p-n (CM30-3015NC). При проверке перед монтажом на объекте выявилась неисправность - при пропадании сигнала только с 1-го входа, почти одновременно пропадает индикация и на 2-м, при этом при манипуляциях со 2-м (и остальными, 3-м и 4-м) всё работает корректно. Датчики менял местами, ничего не меняется. Отправили прибор в ремонт, и ... неисправность не обнаружена. Подключаю, проверяю - ровно то же самое. С одной стороны, можно поставить и так, чисто теоретически они будут работать поочерёдно, 2-й не должен сработать раньше 1-го. Но как-то неспокойно - раз есть одна корявость, значит могут быть и ещё... Что можно сделать, может быть есть ли некий сброс настроек (в инструкции не нашёл)?
    Вы пробовали вместо датчиков подключить "сухие" контакты?

  4. #4

    По умолчанию

    А смысл? Работать-то должно с датчиками... Сейчас попробую.
    Да, работает корректно. Пункт "7.1.1 Настройка уровней переключения для входных устройств" - поможет? Я этот вопрос при первом обращении в техподдержку задавал, ничего не ответили.
    Последний раз редактировалось Podolsky; 26.02.2024 в 19:19.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Podolsky Посмотреть сообщение
    А смысл? Работать-то должно с датчиками... Сейчас попробую.
    Да, работает корректно. Пункт "7.1.1 Настройка уровней переключения для входных устройств" - поможет? Я этот вопрос при первом обращении в техподдержку задавал, ничего не ответили.
    Типы датчиков установили?
    Уставки компараторов пробовали подобрать? (уровни переключения) - возможно поможет.
    В инструкции есть порядок подбора этих значений, попробуйте
    Последний раз редактировалось 1exan; 26.02.2024 в 19:31.

  6. #6

    По умолчанию

    Попробовал. Изменения методом тыка заводских уровней 10 и 90 на 20 и 80 соответственно для входов 1 и 2 не помогли, а в пункт 3 "режим просмотра уровня сигнала" прибор просто не заходит.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Podolsky Посмотреть сообщение
    А смысл? Работать-то должно с датчиками... Сейчас попробую.
    Да, работает корректно. Пункт "7.1.1 Настройка уровней переключения для входных устройств" - поможет? Я этот вопрос при первом обращении в техподдержку задавал, ничего не ответили.
    Я бы на схему подключения взглянул. На выходе датчика скорей всего транзистор, а не реле, поставьте промежуточные для пробы. Можно шунты подобрать, или как вам уже посоветовали уставки компараторов.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Podolsky Посмотреть сообщение
    Попробовал. Изменения методом тыка заводских уровней 10 и 90 на 20 и 80 соответственно для входов 1 и 2 не помогли, а в пункт 3 "режим просмотра уровня сигнала" прибор просто не заходит.
    Насколько я понимаю, влиять должен только параметр "Уставка компаратора замыкания Входа 2". Попробуйте там поставить значение меньше 10 (меньше 1.0).
    Вообще в инструкции такой тип входного сигнала (n-p-n) отсутствует, поэтому предъявлять что-то производителю нет смысла.
    Можете измерить напряжение на входах 1 и 2 в моменты переключений в разных состояниях?

  9. #9

    По умолчанию

    Спасибо за советы, завтра только получится попробовать, а вот насчёт типа датчика не совсем так, вернее совсем не так, этот тип очень конкретно прописан в мануале. По питанию - даже если просадка на каком-то конкретном входе, я так понимаю, что внутри они объединены...

  10. #10

    По умолчанию

    Промежуточные реле поставить не проблема, вопрос за чей счёт. И так цена на ровном месте больше чем в два раза выросла, пару лет назад ставил настенный вариант, был дешевле и без таких проблем...

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Не работают аналоговые входы ПР200
    от fffredi в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.06.2023, 16:47
  2. Плк 270 прошивка некорректно работает без пк
    от qweevitch в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.08.2019, 10:07
  3. ПЛК110 не работают некоторые входы
    от Pleonix в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.06.2016, 23:31
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.02.2015, 09:30
  5. порты работают на Nt не работают на Plc100 P-l
    от Смирнов Роман в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 10:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •