Тема: Поведение ПЛК210 при сбросе питания

  1. #1

    По умолчанию Поведение ПЛК210 при сбросе питания

    Добрый день!

    Прошу подсказать по двум вопросам. На объекте установлен ПЛК 210, модули ввода/вывода мв210

    1. После пропадания питания и его восстановления, с какого места выполняется программа на ПЛК210 (загрузочное приложение создано). Производится рестарт или продолжается выполнение с места, где выключилось питание? Можно ли менять данный функционал?
    2. ПЛК210 - модбас мастер, модули ввода/вывода мв210 слейвы. После пропадания питания и включения что происходит со значениями соотнесенных с дискретными входами переменных ? Являются ли они по умолчанию RETAIN?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,178

    По умолчанию

    Добрый день.

    После пропадания питания и его восстановления, с какого места выполняется программа на ПЛК210 (загрузочное приложение создано). Производится рестарт или продолжается выполнение с места, где выключилось питание?
    Производится рестарт.

    Можно ли менять данный функционал?
    В целом, поведение приложения после перезагрузки зависит от значений энергонезависимых переменных (простейший пример: переменная, которая определяет шаг машины состояний)

    После пропадания питания и включения что происходит со значениями соотнесенных с дискретными входами переменных ?
    Они будут нулевыми до тех пор, пока с модулям не будут считаны актуальные значения.

    Являются ли они по умолчанию RETAIN?
    Нет.

  3. #3

    По умолчанию

    Благодарю за помощь.

    Я правильно понимаю, что если переменные, соотнесенные с дискретными входами, сделать RETAIN, то до считывания актуальных значений они будут такими же как и в момент отключения питания?

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,178

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nikutuzov Посмотреть сообщение
    Благодарю за помощь.

    Я правильно понимаю, что если переменные, соотнесенные с дискретными входами, сделать RETAIN, то до считывания актуальных значений они будут такими же как и в момент отключения питания?
    Думаю, что нет - они сразу будут перезаписаны значением из драйвера Modbus (а в нем будут нули).

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.12.2023, 08:54
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.09.2023, 18:12
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.02.2022, 10:46
  4. Поведение таймера
    от wad71 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.06.2021, 06:23
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 09:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •