Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ТРМ12 У2 и 3хпозиционное регулирование.

  1. #1

    По умолчанию ТРМ12 У2 и 3хпозиционное регулирование.

    Добрый день.
    В общем описании на прибор ТРМ12 У2 указано, что он может работать как 3-х позиционный ПИД регулятор. (больше - меньше)
    "электроприводом запорно-регулирующего (КЗР) или трехходового клапана (при этом ПИД-регулятор должен иметь два однотипных дискретных выхода"
    Однако в РЭ нигде не нашел подобных настроек. Первый ВУ настраивается только как "холодильник" или "нагреватель", а ВУ2 только как сигнализатор.
    Как в действительности работает прибор?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Asan7 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    В общем описании на прибор ТРМ12 У2 указано, что он может работать как 3-х позиционный ПИД регулятор. (больше - меньше)
    "электроприводом запорно-регулирующего (КЗР) или трехходового клапана (при этом ПИД-регулятор должен иметь два однотипных дискретных выхода"
    Однако в РЭ нигде не нашел подобных настроек. Первый ВУ настраивается только как "холодильник" или "нагреватель", а ВУ2 только как сигнализатор.
    Как в действительности работает прибор?
    Добрый день, в РЭ указывается общая информация по настройкам всех возможных модификаций. Что касается управления задвижкой по типу "больше-меньше", то вам необходимо рассматривать модификацию с типом выхода "РР" (два реле). ТРМ12 будет иметь в меню настроек только параметр "out1", и он будет настраиваться либо на нагрев, либо на охлаждение, т.е 1 ЛУ (ПИД-регулятор) будет управлять сразу 2 выходами. Если вы возьмете модификацию с аналоговым выходом (хотя бы 1), то тогда у вас появится настройка "out2", и она уже будет настраиваться на сигнализацию, а 1 выход будет регулировать через ПИД-регулятор.
    Старший инженер группы технической поддержки

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо.
    Небольшое уточнение:
    Цитата Сообщение от Тимур Назарбоев Посмотреть сообщение
    он будет настраиваться либо на нагрев, либо на охлаждение, т.е 1 ЛУ (ПИД-регулятор) будет управлять сразу 2 выходами.
    Управление 2 выходами будет работать как простое перекидное реле или по трем позициям: больше - стоять - меньше?

  4. #4
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Asan7 Посмотреть сообщение
    Спасибо.
    Небольшое уточнение:

    Управление 2 выходами будет работать как простое перекидное реле или по трем позициям: больше - стоять - меньше?
    Будет работать импульсами закрыть открыть стоять, как любой регулятор

Похожие темы

  1. ПЛК100+МВ110-8АС+ТРМ12-У2+ТРМ12-У2
    от wallera в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.12.2023, 03:31
  2. ТРМ12-Щ1.У2
    от Валерий "mad Dog" Шмараев в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 12:07
  3. ТРМ12-Д.У.Р
    от AAA1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.04.2016, 09:42
  4. трм12
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 12:14
  5. ТРМ12(32)+МЭО
    от Wer в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 16:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •