Показано с 1 по 6 из 6

Тема: ТРМ1033 и блок питания приводов 24V AC

  1. #1

    По умолчанию ТРМ1033 и блок питания приводов 24V AC

    Добрый день, вопрос знатокам. Устанавливаем контроллеры ТРМ1033 вместо выходящих из строя санкционных, в шкафах установлены блоки питания 24V AC хочу задействовать их для питания приводов чтобы не нагружать встроенный блок питания 24V. Как правильно скоммутировать чтобы эксперименты не ставить.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Привод.png 
Просмотров:	21 
Размер:	480.5 Кб 
ID:	73776

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Volan1980 Посмотреть сообщение
    Добрый день, вопрос знатокам. Устанавливаем контроллеры ТРМ1033 вместо выходящих из строя санкционных, в шкафах установлены блоки питания 24V AC хочу задействовать их для питания приводов чтобы не нагружать встроенный блок питания 24V. Как правильно скоммутировать чтобы эксперименты не ставить.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Привод.png 
Просмотров:	21 
Размер:	480.5 Кб 
ID:	73776
    Для работы аналогового выхода надо подать (от отдельного источника) =24В на V- и V+, и еще дополнительно придётся V- соединить с COM.
    А лучше вообще взять БП=24 и от него запитать и привод, и аналоговый выход

  3. #3

    По умолчанию

    Схема подключения блока питания постоянного тока мне понятна. Меня смущает внешний блок питания переменного тока, как его увязать с контроллером для управляющего 0..10V

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Volan1980 Посмотреть сообщение
    Схема подключения блока питания постоянного тока мне понятна. Меня смущает внешний блок питания переменного тока, как его увязать с контроллером для управляющего 0..10V
    Управляющий сигнал 0-10В подаётся относительно клеммы COM привода. Питание привода подаётся на клеммы COM и "~(+)". И значит в точке COM будет гальваническое соединение этих источников

  5. #5

    По умолчанию

    Да. Я так делал в одном щите на приводах Belimo.
    С точки зрения привода было так:
    На COM шёл один провод от блока питания AC 24V И GND (минус) от аналогового выхода 0..10V
    На ~(+) шёл второй провод от блока питания AC 24V
    На Y шёл плюс от аналогового выхода 0..10V

    Аналоговый выход покдлючался от маленького блока питания MeanWell HDR-15-24 по штатной схеме ТРМ.
    Выход нагружался на резистор в 2 кОм.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо, подключили все работает.

Похожие темы

  1. Блок питания
    от Max2006 в разделе СПК2хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.03.2023, 04:27
  2. Блок питания для НПТ-1
    от SpotaREV в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.01.2016, 10:51
  3. блок питания PLUS
    от zamnarzanom в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 16:10
  4. Блок питания
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 10:37
  5. блок питания с Ups
    от Elka в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 21:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •