Схема подключения блока питания постоянного тока мне понятна. Меня смущает внешний блок питания переменного тока, как его увязать с контроллером для управляющего 0..10V
Да. Я так делал в одном щите на приводах Belimo.
С точки зрения привода было так:
На COM шёл один провод от блока питания AC 24V И GND (минус) от аналогового выхода 0..10V
На ~(+) шёл второй провод от блока питания AC 24V
На Y шёл плюс от аналогового выхода 0..10V
Аналоговый выход покдлючался от маленького блока питания MeanWell HDR-15-24 по штатной схеме ТРМ.
Выход нагружался на резистор в 2 кОм.
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab
Спасибо, подключили все работает.
А если ТРМ1033 в версии на 24 вольта, то получается что для работы нужно 2 блока питания на 24 вольта? Один на основное питание, а второй на питание аналогового выхода V+ V- ? По крайней мере на схеме в инструкции так нарисовано
Последний раз редактировалось poligon; 08.02.2025 в 22:23.
Что за блоки питания 24V AC? Трансформаторы, что ли?