    По умолчанию

    Прошивка 1.2.1 нормально работает, настройки калибровки сохраняются...

  2. #12

    По умолчанию

    Поймал аналогичную ошибку - внезапно выходы перестали давать сигнал, что в режиме тока, что в режиме напряжения.
    Работал через Конфигуратор.
    Сначала обнаружил, что кратковременно формируется сигнал при нажатии "ПРОЧИТАТЬ значения". Буквально на 1 сек.

    "Юстировка" не помогла - каналы не ожили.

    Помогло изменение "безопасных значений" у одного канала (с 0 до 1, например), внезапно все ожило.