Тема: СПК110 не загружается web-конфигуратор

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    18.06.2022
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    38

    По умолчанию СПК110 не загружается web-конфигуратор

    Добрый день.

    СПК110 [М01]
    Прошивка 3.5.17.31

    Проблема в следующем: СПК подключен к сети через выход ETH0, по сети СПК опрашивает 9 реле ПР205 (14 переменных опрос, 8 переменных запись). Система корректно работает и выполняет производственный цикл. Еще в сеть подключён компьютер технолога, который работает с СПК через web визуализацию. С ПК тоже проблем нет, все работает хорошо.

    Codesys без проблем подключается к СПК по сети.

    Но, при попытке подключиться к web-конфигуратору СПК, открывается страница с вводом пароля и, после его ввода, осуществляется переход в главное окно web-конфигуратора но данные не загружаются. Горит индикатор загрузки и, через какое то время, выкидывает в окно ввода пароля. (Скрин)

    Бывает так, что конфигуратор все-таки запускается, но не отображаются данные (скрин 2)

    Потом появляется сообщение о том, что нужно выполнить аутоинтефикацию по новой и выбрасывает в окно ввода пароля

    В чем проблема?
    Изображения Изображения

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Добрый день.
    Думаю, вам стоить установить хотфикс:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firm...2.4.hotfix.zip

    Вероятно, для его установки потребуется подключиться к СПК по USB (спустя несколько попыток должно получиться зайти в веб-конфигуратор).

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.06.2022
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Ок, спасибо! Попробую.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    18.06.2022
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Думаю, вам стоить установить хотфикс:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firm...2.4.hotfix.zip

    Вероятно, для его установки потребуется подключиться к СПК по USB (спустя несколько попыток должно получиться зайти в веб-конфигуратор).
    Евгений спасибо за помощь! Проблема решена!

Похожие темы

  1. Не загружается СПК110
    от rutic1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.11.2022, 06:16
  2. СПК 110 М01 не загружается ..
    от Максим Ульянов в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.04.2021, 11:03
  3. Не загружается новый СПК110
    от Алекс2013 в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.06.2020, 06:28
  4. Не загружается
    от Gribanin в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.04.2020, 15:36
  5. Не загружается ип-320
    от Сергей Борисович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 14:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •