Показано с 1 по 3 из 3

Тема: ПЧВ3-7К5-В

  1. #1

    По умолчанию ПЧВ3-7К5-В

    Прошу помочь с одним вопросом: можно ли подключить привод мощностью 1,1 кВт, током 3,2А к ПЧВ3-7К5-В без настройки ААД?

  2. #2

    По умолчанию

    Минимальные настройки обязательны. Номинальная скорость, ток... И зачем для маломощного двигателя такой ПЧ?

  3. #3
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый ден.
    ЛЮБОЙ частотник, если Вы работаете в векторном режиме и хотите добиться адекватных результатов, нужно проводить адаптацию двигателя. То есть вводить все параметры и крутнуть на холостую для адаптации.
    Если будете работать в Вольт/частотном режиме - не обязательно. Там хоть несколько движков разных в параллель цепляйте.

    Единственно, если боитесь за слабый движлк при мощном ПЧ. Ток защиты выставьте рассчетный а не по умолчанию.

    Это тоже касается ДЮБЫХ ПЧ.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Похожие темы

  1. ПЧВ3 - брак или что-то ещё?
    от KIP_Dimon в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.06.2020, 06:39
  2. ПЧВ3 потенциометр
    от pavkuz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.11.2014, 22:00
  3. ПЧВ3 + ПЛК154
    от SSherstnev в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.07.2014, 10:10
  4. Подбор ПЧВ3
    от lunyov_i в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 08:11
  5. ПЧВ3 и АПВ
    от taranur в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.12.2013, 12:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •