Тема: ПД150 плавает ноль

  1. #1

    По умолчанию ПД150 плавает ноль

    Здравствуйте, уважаемые!
    ПД150-ДИВ500П-899-1,5-1-Р
    Заводской № 67098171116052234
    Установлен в котельной, измеряет разрежение в топке. На днях вдруг ушёл в ошибку Er01. Шкала индикаторов подсвечена слабо и мигает с частотой примерно 2-3 Гц. Предположительно: нарушение по питанию.
    Вскрытие показало вздутый конденсатор (С57) 470x16 (около резистора R43), после замены которого ошибка 01 ушла, но возникла другая: Er05.
    Была произведена коррекция ноля, ошибка ушла. Произведены сброс параметров на заводские и повторная установка требуемых параметров, снова откорректирован ноль.
    Прибор включается, 3-4 секунды идёт заставка: на верхнем индикаторе "U 1.21" на нижнем надпись "OWEN" меняется на "ПА", на верхнем начинается свистопляска в последовательности: 1630, Er05, 1010, 950, 736..... далее плавно падает до малых значений и начинает расти. Корректирую ноль, не помогает.
    Проблема: ноль постоянно "плавает". Может уйти в +267... и т.д., потом опуститься до 34..., потом уйти в минус 9.... снова уйти в плюса....
    Корректирую - несколько секунд держится около нуля, и снова уходит в плюс - выше и выше, пока не возникнет Er05, снова делаю коррекцию нуля, и снова ноль уходит. При этом самопроизвольно сбрасывается в 0 параметр Р4.05, который выставляю -500.
    Что с этим делать?
    Извините, если что-то не так сделал на форуме, я новичок. Котёл стоит, на дворе зима. Шаркать ножкой некогда, уж простите.
    Вот, только что посмотрел что он там показывает (висит на стене в лаборатории, шланг не подведён). Показывает 70. Корректирую ноль. Тут же уходит в минус 2-2,3. бродит около этого числа. Снова делаю сброс нуля. Тут же постепенно уходит в +7. Корректирую ноль, тут же минус 1, и в течение полминуты уходит в минус 2,7. Не хочет, паршивец, чётко стоять на нуле. Вот, уже минус 3. Минут через 10 будет +25. Или какое-нибудь другое число...
    Подозреваю плохую стабилизацию питания. Буду выпаивать все конденсаторы и проверять ESR и ёмкость. Один уже нашёл: потеря ёмкости с 47 до 20 мкф и ESR плохое. Высокую часть не проверял, но буду.
    Последний раз редактировалось Сергей КИПиА; 15.02.2024 в 16:04.

  2. #2

    По умолчанию

    Если один конденсатор вздулся, можно предположить, что есть ещё подсохшие. Если есть чем, измерьте, обратите внимание на ESR. Если нечем, просто поменяйте.

  3. #3

    По умолчанию

    Огромное спасибо! Буду проверять. Уже обнаружил ещё один кондей с потерей ёмкости и плохим ESR, буду копать дальше, в высокой части тоже. Подозреваю, что напряжение плавает, отсюда и дрейф нуля.
    Последний раз редактировалось Сергей КИПиА; 15.02.2024 в 16:09.

  4. #4

    По умолчанию

    Он ещё и не хочет запоминать со знаком минус параметр Р4.05, только в плюсе запоминает, или с нулевым значением.
    Выставляю Р4.06 "+500", Р4.05 "-500", сохраняю, захожу: Р4.06 сохранился, а Р4.05 не запомнил значения и вернулся в "0".
    Если же выставить наоборот, Р4.05 "+500", а Р4.06 хоть "+500", хоть "-500", всё прекрасно сохраняется. Но мне-то надо наоборот!
    Последний раз редактировалось Сергей КИПиА; 15.02.2024 в 17:20.

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.05.2019, 07:33
  2. Owen Process Manager - что за ноль?
    от kip.polikor в разделе OPC Серверы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.02.2018, 10:35
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.06.2017, 21:03
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.09.2016, 09:23
  5. Плавает ноль ТРМ 2000
    от evgeha в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.03.2009, 10:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •