Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Силовые клеммы ПЧВ1

  1. #1

    По умолчанию Силовые клеммы ПЧВ1

    Добрый день.

    Приобрели частотный преобразователь ПЧВ1-18К-В.
    В руководстве по эксплуатации сказано: Рекомендуемое сечение подключаемых медных проводников - 16мм2.
    При этом подключать предлагается к винту М5, ограниченному клеткой 10мм.

    Вопрос: чем выполнить такое подключение? Туда не залезает ни один наконечник. Ни штыревой, ни вилочный.

    Тех. поддержка дала следующий совет - используйте расширительные клеммы, чтобы увеличить площадку подключения.

    Есть у кого-то практический способ решения этой проблемы? Или может кто-то подскажет с моделью этих расширительных клемм?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlekseyK Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Приобрели частотный преобразователь ПЧВ1-18К-В.
    В руководстве по эксплуатации сказано: Рекомендуемое сечение подключаемых медных проводников - 16мм2.
    При этом подключать предлагается к винту М5, ограниченному клеткой 10мм.

    Вопрос: чем выполнить такое подключение? Туда не залезает ни один наконечник. Ни штыревой, ни вилочный.

    Тех. поддержка дала следующий совет - используйте расширительные клеммы, чтобы увеличить площадку подключения.

    Есть у кого-то практический способ решения этой проблемы? Или может кто-то подскажет с моделью этих расширительных клемм?
    Мне кажется наиболее удобно подключать моножильным медным проводом(согнуть колечком и под винт) от автоматического выключателя, обычно рядом находится и провода немного потребуется.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.02.2024 в 15:05.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlekseyK Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Приобрели частотный преобразователь ПЧВ1-18К-В.
    В руководстве по эксплуатации сказано: Рекомендуемое сечение подключаемых медных проводников - 16мм2.
    При этом подключать предлагается к винту М5, ограниченному клеткой 10мм.

    Вопрос: чем выполнить такое подключение? Туда не залезает ни один наконечник. Ни штыревой, ни вилочный.

    Тех. поддержка дала следующий совет - используйте расширительные клеммы, чтобы увеличить площадку подключения.

    Есть у кого-то практический способ решения этой проблемы? Или может кто-то подскажет с моделью этих расширительных клемм?
    Не поленился, скачал с сайта Овен и просмотрел "Руководство по эксплуатации ПЧВ1" (09.2023, версия 1.10)..
    Приводится макс. сечение 16 мм2 для макс. мощности 18кВт. У вас, если мощность подключаемой нагрузки такая же (18кВт), то рекомендую подсоединяться в два многожильных провода по 6 или 10 мм2, в параллель и через две клеммы, типа JG-6 (IEK).
    Провода запрессовываются в клеммы, а клеммы складываются друг к другу обратными поверхностями и крепятся на винты М5 в частотнике.
    И волки сыты и овцы непричом..
    Последний раз редактировалось По самые по...; 14.02.2024 в 14:26.

  4. #4

    По умолчанию

    Всем спасибо за ответы.

    Небольшая паника возникла при первой распаковке частотника. Плюс монтажник неверно замерил клетку в которой находятся силовые контакты.
    В итоге подключение выполнили сечением по рекомендации "Руководства..." - многожильным проводом Пугв 16мм2 с опрессовкой медными наконечниками ТМЛ 16–6–6 от KBT.
    Тему можно закрывать.

    А вот совет техподдержки с рекомендацией применения расширительных клемм был явно не корректен.

Похожие темы

  1. Клеммы с размыкателем
    от Спорягин Кирилл в разделе Электротехническое оборудование MEYERTEC
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 11:33
  2. Клеммы RS-485 ПЧВ
    от IVM в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.05.2016, 14:14
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 08:13
  4. RS-486 vs Силовые линии
    от kanava в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 12:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •