Тема: СПК110 - мастер и подчиненный в сети Modbus TCP

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    04.11.2010
    Адрес
    Шымкент, Казахстан
    Сообщений
    9

    По умолчанию СПК110 - мастер и подчиненный в сети Modbus TCP

    Уважаемые коллеги!

    Помогите с решением задачи.
    Имеется контроллер СПК110, модуль МУ210 и SCADA-система ASIX. Необходимо реализовать обмен по Modbus TCP, где контроллер - мастер для модуля и подчиненный для SCADA-системы.
    Как это реализовать на СПК, где почитать?
    Часть контроллер - модуль удалось реализовать, работает. С частью контроллер - SCADA-система - проблема: SCADA-система при подключении запускает драйвер Modbus TCP считывает данные с контроллера, отключает драйвер, генерирую ошибку и такая болтанка продолжается бесконечно.

  2. #2

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    04.11.2010
    Адрес
    Шымкент, Казахстан
    Сообщений
    9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.



    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v3.2.pdf

    п. 4.12 (настройка через стандартные компоненты) или 5.9.4 (настройка через библиотеку)

    Здравствуйте Евгений!

    Проверил связку OWEN OPC SERVER - СПК - работает, наша SCADA - СПК - не работает (та же самая болтанка).

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Джоник Посмотреть сообщение
    Здравствуйте Евгений!

    Проверил связку OWEN OPC SERVER - СПК - работает, наша SCADA - СПК - не работает (та же самая болтанка).
    Тогда стоит сравнить настройки в OPC и SCADA.
    Если они совпадают (т. е. вся разница лишь в используемом ПО) - то стоит обратиться в техподдержку SCADA.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,668

    По умолчанию

    з.ы. не знаю, насколько в тему. Проверьте запросы со стороны Scada и со стороны OPC и сравните.
    На счет СПК не скажу, не использовал, а вот на ПЛК100 есть нюанс, при запросе по TCP обязательно указание ID устройства (адрес в сети RTU). Если ID не указать, ответа от устройства не добиться.
    Возможно ваша Scada в ID устройства пишет 0х00 или 0хFF, так как запрос по TCP, а СПК все же требует наличие этого ID.

    чисто предположение, сравнение логов покажет так ли это.

  6. #6

    По умолчанию

    Ваша SCADA OPC UA умеет?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    04.11.2010
    Адрес
    Шымкент, Казахстан
    Сообщений
    9

    По умолчанию

    Ваша SCADA OPC UA умеет?
    Умеет, нет лицензии.

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 14:31
  2. СМИ1- Мастер сети
    от rovki в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.04.2013, 16:52
  3. Мастер сети
    от rovki в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.11.2012, 21:56
  4. ТРМ-138 (Мастер сети ?)
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 09:18
  5. ТРМ 151 - мастер в сети?
    от Игорь Д. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 16:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •