    По умолчанию КТР 121.03.20

    Здравствуйте, в КТР 03.20 есть регистр ua_Twd_Shift 542 "Сдвиг уставки температуры сети". По сети его вижу, стоит 10 градусов. Доступен только для чтения. Подскажите на что он влияет, к какой именно сети он относится (котловая, отопления, ГВС) и где его найти в самом контроллере. Съездили на объект, но в настройках КТР его не нешли, по сети тоже не изменить.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте. Это величина коррекции уставки температуры каскадного регулятора при работе режима приоритета ГВС в КТР-121.03.20, настраивается на экране настроек режима, параметр называется Корр. Тпр.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Как это можно было понять из инструкции? Из описания порой невозможно понять к чему относится параметр, как он воздействует на систему. Раз уж сделали такое количество доступных параметров, нужны более развёрнутые описания. А так задумка хорошая, благодарю, ждал подобные контроллеры.
    Да кстати исправили проблемы с обновлением ПО? Невозможно было залить нормально, поэтому мы ещё на версии 2... Летом в телеграмм обсуждали
    Последний раз редактировалось Андрей Н-М; 13.02.2024 в 08:15.

  4. #4

    По умолчанию

    Андрей, полностью согласен с вами, в инструкции действительно есть пробелы - работаем над исправлениями.
    Обновить ПО можно без проблем через последнюю версию конфигуратора.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru