Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 17 из 17

Тема: Тип сигнала для управления двухседельным клапаном

  1. #11

    По умолчанию

    Я повидал на своём веку больше сотни котельных, и никогда не видел подпитку контура отопления регулирующим клапаном. Всегда с этим успешно справляются электромагнитные клапана. Либо подпиточные насосы, если подготовленная вода берётся из накопительной ёмкости.
    Что это ещё за постоянная утечка из замкнутой системы? Вы, кажется, пытаетесь бороться с поносом с помощью пробки? Эта утечка подготовленной воды спускает ваши деньги в канализацию.
    У вас там хотя бы расширительный бак имеется? Он накачан как следует и работает?

  2. #12

    По умолчанию

    Если есть расход, то, изменяя условный диаметр, можно менять перепад давления на сужении.

    Просто золотые слова..Где-то я с таким сталкивался ?

    https://disk.yandex.ru/d/DnhIbZAi76tlNg

    А не из той ли это оперы ? И необходимость установки диафрагм в пожарном водопроводе основана на этом же принципе.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Я повидал на своём веку больше сотни котельных, и никогда не видел подпитку контура отопления регулирующим клапаном. Всегда с этим успешно справляются электромагнитные клапана. Либо подпиточные насосы, если подготовленная вода берётся из накопительной ёмкости.
    Что это ещё за постоянная утечка из замкнутой системы? Вы, кажется, пытаетесь бороться с поносом с помощью пробки? Эта утечка подготовленной воды спускает ваши деньги в канализацию.
    У вас там хотя бы расширительный бак имеется? Он накачан как следует и работает?
    Вы наверно путаете котловой и сетевой контур.Котловой там подпитка подпиточным насосом из деаэратора умягченной водой у нас так сделано.Сетевой контур имеет постоянные утечки, операторы постоянно регулируют расход задвижкой что бы держать давление в трассе на уровне 3 бар.Видать не все видели.Утечка имеется ввиду где то не держит задвижка на трассе где то сгнил участок трубы, где то жильцы домой сливают воду с отопления для своих личных нужд.Вы этого не знали если сталкивались с котельными.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей 77 Посмотреть сообщение
    Вы наверно путаете котловой и сетевой контур.Котловой там подпитка подпиточным насосом из деаэратора умягченной водой у нас так сделано.Сетевой контур имеет постоянные утечки, операторы постоянно регулируют расход задвижкой что бы держать давление в трассе на уровне 3 бар.Видать не все видели.Утечка имеется ввиду где то не держит задвижка на трассе где то сгнил участок трубы, где то жильцы домой сливают воду с отопления для своих личных нужд.Вы этого не знали если сталкивались с котельными.
    Я уже со всяким сталкивался. Даже с тем, что приходилось подкрашивать сетевую воду, чтобы отбить охоту у населения воровать.
    Но автоматизация бардака приводит только к автоматическому бардаку.
    У вас в сетевом контуре подпитка сырой водой? Тогда уже нечему удивляться.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Я уже со всяким сталкивался. Даже с тем, что приходилось подкрашивать сетевую воду, чтобы отбить охоту у населения воровать.
    Но автоматизация бардака приводит только к автоматическому бардаку.
    У вас в сетевом контуре подпитка сырой водой? Тогда уже нечему удивляться.
    А как по вашему чем и как подпитывать трассу в случае утечки?Или на случай не большого порыва?

  6. #16

    По умолчанию

    Умягчённой обескислороженной водой.

  7. #17

    По умолчанию

    Если отвлечься от упрёков в автоматизации бардака, то в описанной системе объёмный расход утечки должен оставаться всегда примерно одинаковым (в противном случае это что-то похуже бардака), а значит будет достаточно любой арматуры которая может находиться не только в открытом-закрытом, но и в любом промежуточном положении. С дискретным управлением. Можно, конечно, и аналог использовать, но зачем вам там какое-то суперточное регулирование непонятно.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.06.2017, 08:10
  2. ПЛК73 для управления клапаном 4..20
    от КИП-Юг в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.11.2016, 15:39
  3. Проблема управления клапаном
    от fpavel84 в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.10.2011, 15:48
  4. HD4044VA для управления клапаном
    от Партизан в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 23:21
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.02.2011, 10:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •