Тема: Проблема связи ПЛК200 и ПЧ по RS-485

  1. #1

    По умолчанию Проблема связи ПЛК200 и ПЧ по RS-485

    Добрый день, у меня есть ПЛК200, который RS-485 управляет частотником Instart. По мануалу использую 3000й регистр для задания частоты, 3001й для считывания текущей частоты и 1000й для пуска - останова частотника. При этом когда в устройство Modbus Slave добавлены каналы 3000 и 3001 , то опрос идёт без проблем, частота считывается и записывается. Но стоит только добавить 1000й регистр, как устройство сразу отваливается. Причём после перезапуска ПЛК или после перезаливки программы может какое-то время поработать, но потом снова отваливается. Стоит только удалить 1000й регистр, связь опять без проблем. Может кто-то что-то подсказать по этой проблеме?
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александра Посмотреть сообщение
    Добрый день, у меня есть ПЛК200, который RS-485 управляет частотником Instart. По мануалу использую 3000й регистр для задания частоты, 3001й для считывания текущей частоты и 1000й для пуска - останова частотника. При этом когда в устройство Modbus Slave добавлены каналы 3000 и 3001 , то опрос идёт без проблем, частота считывается и записывается. Но стоит только добавить 1000й регистр, как устройство сразу отваливается. Причём после перезапуска ПЛК или после перезаливки программы может какое-то время поработать, но потом снова отваливается. Стоит только удалить 1000й регистр, связь опять без проблем. Может кто-то что-то подсказать по этой проблеме?
    Записывать надо не постоянно, циклом как у вас, а по триггерной переменной, типа BOOL, когда вы изменяете биты управления в этом регистре.
    То же самое, касается и задания частоты, запись по триггеру, при изменении задания частоты.
    Триггерная переменная, должна быть TRUE, не менее одного цикла ПЛК, можно 100-200 ms
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.02.2024 в 11:34.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Записывать надо не постоянно, циклом как у вас, а по триггерной переменной, типа BOOL, когда вы изменяете биты управления в этом регистре.
    То же самое, касается и задания частоты, запись по триггеру, при изменении задания частоты.
    Триггерная переменная, должна быть TRUE, не менее одного цикла ПЛК, можно 100-200 ms
    Частотник не отвечает на запрос регистра 1000.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Записывать надо не постоянно, циклом как у вас, а по триггерной переменной, типа BOOL, когда вы изменяете биты управления в этом регистре.
    То же самое, касается и задания частоты, запись по триггеру, при изменении задания частоты.
    Триггерная переменная, должна быть TRUE, не менее одного цикла ПЛК, можно 100-200 ms
    А если в ПЛК оставить только регистр 1000H, то что происходит ?
    Последний раз редактировалось IVM; 08.02.2024 в 14:14.

  5. #5

    По умолчанию

    Заработало, спасибо огромное!!

  6. #6

    По умолчанию

    Какая причина в конечном счете была?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей_ТМЗ Посмотреть сообщение
    Какая причина в конечном счете была?
    Сообщение #2, там всё описано.

  8. #8

    По умолчанию

    Поменяла циклическую запись на запись по триггерной переменной, как уважаемый condor3000 и порекомендовал

  9. #9

    По умолчанию

    Немного подниму тему. Как правильно организовать включение и выключение триггерной переменной? Пробовал разные таймеры - не то.
    И дополнительный вопрос. В линии 3 преобразователя частоты, соответственно 3 slave устройства в ПЛК. Для каждого slave нужно свою триггерную переменную или хвати одной на все?
    Последний раз редактировалось ritor85; 23.02.2024 в 07:24.

Похожие темы

  1. Проблема с RS-485 на ПЛК200
    от Pavel_L в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.04.2022, 11:50
  2. проблема связи
    от markinmo в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 18:48
  3. проблема связи с ас2-м
    от amurblag в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 07:54
  4. Проблема связи с ПЛК-150
    от Борисов Дмитрий в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.04.2009, 19:26
  5. Проблема связи ПК-ПЛК 150
    от botanik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 19:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •