Действительно его можно удалить и ТРМ работает, но рекомендуемые параметры не помогают:
Стоит 8N1 и 115200
В настройках интерфейса RS-485 подключенного прибора и в облачном сервисе рекомендуется устанавливать следующие сетевые параметры:
Адрес прибора, подключенного к шлюзу в сети RS-485;
Скорость передачи данных;
Число бит — 8 (требуется);
Количество стоп-бит — 1 (рекомендуется);
Бит четности — нет (рекомендуется);
Таймаут всего сообщения — 600 (рекомендуется);
Таймаут между символами — 100 (рекомендуется).