Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 24 из 24

Тема: Ошибка получения DNS

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    в инструкции https://docs.owen.ru/product/pm210-p...38#topic-75144 есть подключение приборов посредством шлюза, но ни где не сказано что сам ПЕ подключать как единицу оборудования, поэтому можете просто удалить его из облака
    ошибка 255 это когда шлюз не может опросить подключенные к нему приборы по RS-485, причин может быть много
    Действительно его можно удалить и ТРМ работает, но рекомендуемые параметры не помогают:
    Стоит 8N1 и 115200
    В настройках интерфейса RS-485 подключенного прибора и в облачном сервисе рекомендуется устанавливать следующие сетевые параметры:
    Адрес прибора, подключенного к шлюзу в сети RS-485;
    Скорость передачи данных;
    Число бит — 8 (требуется);
    Количество стоп-бит — 1 (рекомендуется);
    Бит четности — нет (рекомендуется);
    Таймаут всего сообщения — 600 (рекомендуется);
    Таймаут между символами — 100 (рекомендуется).
    Последний раз редактировалось СвятославИркутск; 17.04.2025 в 10:59.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СвятославИркутск Посмотреть сообщение
    Действительно его можно удалить и ТРМ работает, но рекомендуемые параметры не помогают:
    Стоит 8N1 и 115200
    В настройках интерфейса RS-485 подключенного прибора и в облачном сервисе рекомендуется устанавливать следующие сетевые параметры:
    Адрес прибора, подключенного к шлюзу в сети RS-485;
    Скорость передачи данных;
    Число бит — 8 (требуется);
    Количество стоп-бит — 1 (рекомендуется);
    Бит четности — нет (рекомендуется);
    Таймаут всего сообщения — 600 (рекомендуется);
    Таймаут между символами — 100 (рекомендуется).
    Добрый день, вам нужно в облаке поставить те настройки, которые есть у ТРМ1033. По умолчанию это вроде 115200, 8N1, адрес 16. Это если в ТРМ1033 вы (или кто-то еще) ничего не меняли.
    Продукт-менеджер "Облачный сервис OwenCloud"
    e.mail: a.fomin@owen.ru

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Фомин Посмотреть сообщение
    Добрый день, вам нужно в облаке поставить те настройки, которые есть у ТРМ1033. По умолчанию это вроде 115200, 8N1, адрес 16. Это если в ТРМ1033 вы (или кто-то еще) ничего не меняли.
    В самом ТРМ по моему вообще не возможно изменить сетевые настройки.
    Просматривал через конфигуратор и не нашёл где они меняются.
    115200 и 8N1 стоит. Попробую адрес на 16 поменять.

  4. #24

    По умолчанию

    Изменил таймаут 500мс
    таймаут сообщения 3000 мс
    адрес 16
    С этими условиями информация стала получаться. Ошибка 255 исчезла.
    Возможно стало задавать температуру.
    Только вот ПУСК/СТОП не работает как и смена режимов сезонов.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. О возможности получения платы для замены
    от Р.Александр в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 12:02
  2. Точность получения температуры в ТРМ138 по modbus
    от SEvgeniy в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.06.2020, 09:58
  3. проблема получения данных с приборов
    от ольга в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 07:00
  4. проблема получения данных с приборов
    от ольга в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 06:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •