Только что приобрели модуль. На нем стоит 2024г. Отметки H/W 2.0 нет. Как такое возможно??!!
Через "конфигуратор МВ110-8А" показывает что версия прошивки 2.10
Последний раз редактировалось mr_smit; 13.03.2024 в 19:51.
Модуль МВ110-8А до сих пор выпускается в старой версии, программируется в старом конфигураторе М110, версия прошивки 2.10 уже лет 10.
PS: С 1 марта 2024 года обновленные модули H/W v2.0 МВ110-8А поставляются с новой версией прошивки (подробнее).
Встроенное ПО модулей H/W v2.0 несовместимо с модулями, выпущенными до версии H/W v2.0.
https://owen.ru/product/moduli_analo...rfejsom_rs_485
Руководство и карта регистров тут https://owen.ru/forum/showthread.php...277#post432277
Последний раз редактировалось kondor3000; 16.03.2024 в 10:38.
Здравствуйте, можно ли для подключения компьютера к МВ110-224.8А по сети RS-485 вместо АС4 использовать преобразователь USB->RS-485 компании Болид? Дело в том, что у меня нет АС3, а есть Болидовский, так как работаю с их оборудованием. Был у кого такой опыт?
Именно Болидовский свисток и использую - он банально компактней. Проблем нет.
Только при чем тут АС3?
Жоржик я китайские использую, на CH340, PL2303 и какие только не использовал. Для RS485 совершенно фиолетово. Это для RS232 когда кроме RxTx нужны еще сигналы как-то выбор сужается, но опять же, все есть у других производителей.
Добрый день.
Можно ли использовать модуль МВ110-224.8А для контроля сопротивления термисторов типа SNM.145 с целью контроля перегрева двигателя?
Термисторы последовательно встроены в обмотки статора двигателя. Сопротивление цепи термисторов при 25°С равно 60 – 750 Ом. При перегреве возрастает свыше 2000 Ом.