Тема: Может ли ПР100 работать в 2х сетях modbus?

  1. #1

    По умолчанию Может ли ПР100 работать в 2х сетях modbus?

    Допустим есть сеть1, в ней ПР100 работает как slave, можно ли сделать еще одну сеть2, в которой оно будет мастером? При наличии 2х коммутационных модулей конечно.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,668

    По умолчанию

    кто-то мешает мастером запрашивать IP не из своей сети когда всем рулит роутер?
    Например Scada 192.168.0.2 опрашивает ПР 192.168.0.3 который в свою очередь опрашивает ну скажем 10.0.1.5 - роутер в сети 192.168.0.Х должен знать о сети 10.0.1.Х и отправлять туда запросы, а ответы возвращать ПР. Как бы сетевой модуль у ПР может быть один, главное у него есть шлюз роутера своей сети который знает о другой сети.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,668

    По умолчанию

    тьфу блин... перепутал со 103-м и подумал про Ethernet

  4. #4

    По умолчанию

    Да за такие деньги ....И этому радоваться надо.
    Это я про кол-во интерфейсов.
    Ну как такая "кроха" может одновременно "опрашивать" и быть "опрашиваемым"?
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 02.02.2024 в 20:01.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,138

    По умолчанию

    У ПР100 только один интерфейс RS485который может быть или мастером или слейвом. одновременно и тем и другим он быть не может

  6. #6

    По умолчанию

    И вправду один, и модуль ПР-ИП485 не устанавливается, только в ПР200. Попутно нашел такую информацию "Каждый интерфейс может работать как в режиме Master, так и в режиме Slave (ModBus RTU/ASCII).", т.е. получается для реализации задуманного нужно ПР200 с 2мя 485?
    Последний раз редактировалось nicton; 02.02.2024 в 20:02.

  7. #7

    По умолчанию

    Да. Нужен ПР 200 с 2-мя интерфейсами ?
    А можно и сразу "замахнуться" на ПР 205. Количество интерфейсов уточняется при Заказе.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 02.02.2024 в 20:09.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АРТ.Кар 64 Посмотреть сообщение
    Да. Нужен ПР 200 с 2-мя интерфейсами ?
    А можно и сразу "замахнуться" на ПР 205. Количество интерфейсов уточняется при Заказе.
    Тогда уж лучше плк200 или плк210. По крайней мере в них меньше косяков.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,668

    По умолчанию

    ПР102 вроде можно заказать с 2-мя интерфейсами

  10. #10

    По умолчанию

    Тогда уж лучше плк200 или плк210. По крайней мере в них меньше косяков.

    Слишком радикально. Типа "стрельнуть из пушки по воробьям"
    Точно сказать не могу,но вроде бы ( да как бы) ПР 100 это первое ПР (в "линейке более современных ПР) ,у которого появился интерфейс.Есть варианты ПР 100 и вообще без интерфейса. То есть можно сказать ,что ПР 100 является как бы "первопроходцем" реле с интерфейсом.
    К тому же ПР 100 и "заявлено" для "локальных",а не "разветвлённых" систем.
    Практически это значит то,что ПР 100 предназначено для работы в пределах одного зл.щита.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 03.02.2024 в 09:55.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.03.2023, 10:46
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.03.2020, 08:07
  3. Как работать с протоколом Modbus
    от Сема в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.08.2018, 08:42
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 13:21
  5. Может ли ТРМ33 работать так?
    от ALEDAM в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.06.2007, 14:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •