Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Сбрасфваются эенргонезависимые переменные в пр200

  1. #1

    Angry Сбрасфваются эенргонезависимые переменные в пр200

    При снятии питания с реле сбрасываются энергонезависимые переменные "целочисленные" , может быть такое от
    прошивки кривой,если да, то как откатить до предыдущей?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Для начала, надо бы код, как вы эти переменнные читаете и пишете.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MAXIM_DON Посмотреть сообщение
    При снятии питания с реле сбрасываются энергонезависимые переменные "целочисленные" , может быть такое от
    прошивки кривой,если да, то как откатить до предыдущей?
    Скорее всего у вас переменные перезаписываются в программе или мастером сети. Выкладывайте проект.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Для начала, надо бы код, как вы эти переменнные читаете и пишете.
    С панели реле вводится значение во входную переменную,далее идет сравнение с др.переменной,на выходе булево значение. К сети не подключено.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MAXIM_DON Посмотреть сообщение
    С панели реле вводится значение во входную переменную,далее идет сравнение с др.переменной,на выходе булево значение. К сети не подключено.
    Это просто атас, кто мастер и кто слейв? Какая переменная сбрасывается? Та что с панели записывается?
    Так её панель и перезаписывает, при включении.
    Если вы хотите получить внятный ответ, то задавайте внятные вопросы, подробно, со скринами, а лучше проекты выложить.

    Здесь пример как сохранять или обнулять сетевые переменные, при включении ПР https://owen.ru/forum/showthread.php...519#post427519
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.02.2024 в 13:30.

  6. #6

    По умолчанию

    А как на счёт энергонезависимости переменной в настройках?
    Там в соответствующем чек-боксе галочка стоит?

  7. #7

    По умолчанию

    К реле не подключено не одно ведомое или ведущее устройство,значение уставок вносится в реле вручную через экран,но...... сегодня все работает и не сбрасывает внесенные значения,что за глюк был я Х его знает.

  8. #8

    По умолчанию

    Да ,стоит,все везде стоит.

  9. #9

    По умолчанию

    Недавно (тему НЕ найду) была проблема с OwenLogic: из-за кривого обновления сбрасывались энергонезависимые переменные именно в ПР200.
    Посмотри вот тут свою версию OwenLogic: http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...infoOf2_5.html.
    Проблемы были до версии "Релиз 2.5.341, 30 ноября 2023". Там так и написано:
    Встроенное ПО прибора ПР200 v2.59:
    Исправлено некоректное сохранение retain-переменных
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

Похожие темы

  1. пр200 (Slave) сетевые переменные
    от Ivanvn в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.01.2023, 12:14
  2. Сетевые переменные ПР200.
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 15:30
  3. ПР200 сетевые переменные
    от Alexandr21 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.12.2022, 07:44
  4. Фантомные переменные в регистрах ПР200
    от alekseydav в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 12:43
  5. сетевые переменные ПР200
    от pwm100558 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 17.12.2017, 22:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •