Показано с 1 по 5 из 5

Тема: НПТ 3 и ПР200

  1. #1

    По умолчанию НПТ 3 и ПР200

    Привет! Товарищи, помогите разобраться с НПТ 3
    НПТ подключил к пк, настроил термопару
    Подключил ее к ПР200 согласно схеме на A1
    В Пр200 настроил A1 на 4-20. А на выходите статичные данные (никак не меняются) jghukEYXLrs.jpg

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,138

    По умолчанию

    А что конфигуратор НТП показывает?

  3. #3

    По умолчанию

    попробуй подать питание 24В на НТП-3.jpgНТП
    в место mA вход AI
    Последний раз редактировалось C.Pavel; 31.01.2024 в 21:34.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Anthony.Alekseev Посмотреть сообщение
    Привет! Товарищи, помогите разобраться с НПТ 3
    НПТ подключил к пк, настроил термопару
    Подключил ее к ПР200 согласно схеме на A1
    В Пр200 настроил A1 на 4-20. А на выходите статичные данные (никак не меняются)
    Либо не правильно подключён вход, либо в ПР200 не выставили диапазон.
    У НПТ есть диапазон измерений, смотрите в настройках конфигуратора, например -200 +800 град., его же надо забить в пределы измерений Токового входа,
    при условии правильного подключения самого входа 4-20 мА и концов термопары.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.01.2024 в 22:45.

  5. #5

    По умолчанию

    В Пр200 настроил A1 на 4-20

    То есть указали в ОЛ. Но я бы не поленился,вскрыл ПР 200 и убедился в том положении установлена джамперная перемычка.

Похожие темы

  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19