Тема: мэ210-701 и OwenCloud

  1. #1

    По умолчанию мэ210-701 и OwenCloud

    Добрый день!
    Как в OwenCloud прочитать Накопленную полную мощность?
    C уважением,
    Леонид.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от plb Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Как в OwenCloud прочитать Накопленную полную мощность?
    C уважением,
    Леонид.
    Здравствуйте, прочитать полную мощность по фазам А,В,С можно с помощью регистров 0x14A8 , 0x14AA и 0x14AC соответственно. Тип данных у них FLOAT 32. В РЭ на модуль МЭ210-701 на 30 стр. они подробно описываются --- https://owen.ru/product/me210_701/do...n_and_software
    Добавляете в OwenCloud в тип прибора модули МХ210 и затем уже прописываете параметры. Делается это через раздел "администрирование". Подробнее о добавлении параметров можете прочитать в РЭ --- https://owen.ru/owencloud#docs
    Старший инженер группы технической поддержки