ПР200 с питанием 220в. Дискретные входы DI1-8 подключены по типовой схеме, т.е. на общий входов подается N 220в, и на воды-L 220в, сухой контакт.
Если при подключении щита будет перепутано подключение L и N, не критично ?
ПР200 с питанием 220в. Дискретные входы DI1-8 подключены по типовой схеме, т.е. на общий входов подается N 220в, и на воды-L 220в, сухой контакт.
Если при подключении щита будет перепутано подключение L и N, не критично ?
Если и питание самого пр и одновременно входов выходов, думаю некритично. Если же будет стоять в 3хфазном шкафу, то критично.
Шкаф однофазный, имею в виду именно подключение вводных клемм. Остальная разводка в шкафу-все по типовой схеме.
Если ноль питания и ноль общий входов выходов не связаны внутри пр, то без разницы. Главное ноль и землю не перемычить потом, иначе бадабум.
Вопрос классный.
Вообще-то ничего страшного не случиться,если шкаф "заземлён",а не "занулён".Если "занулён"-то может "током укусить". То таких схем я уже давно не видел.
И (моё мнение) лучше использовать оборудование на 24В. Ведь если на БП перепутать "фазу-ноль" то положение выхода "+/-" не изменится.
В пром шкафах очень часто ноль и землю объединяют шиной. У нас на сборке шкафов такое делают часто. На обогатительной, где раньше работал, это тоже делалось.
Я про то, не сгорит ли ПР, если в типовой схеме поменять фазу и ноль одновременно на разьеме питания о диск ретных входах
Да. Но "заземление" может быть и ни при чём..Ход мысли....
На Сом-мы подключаем "ноль" с того шкафа,где ПР. А "фазы" берём с другого шкафа.,подключаем через контакт датчика и подключаем на Di ПР
То есть практически датчик подключен не по "2-х проводке", а по "однопроводке". Вот тут нужно быть предельно внимательным.
"Небо в алмазах" будет обеспечено.
Но отключить напряжение а шкафу, где ПР и чтобы напряжение оставалось на DI-такого явно никто себе не позволит.
Впрочем при организации "межщитовых связей " такое бывает. По этому лучше " цепи управления" защищать "отдельным автоматом" и делать по 2-х проводке.
Иначе....
Если же мы что-то перепутали и на Сом подали "фазу"-то ситуация
1.На DI- приходи "ноль" -работает
2.На DI-приходит "одноимённая фаза"-просто не работает
3.На DI-приходит "разноимённая фаза"- жаль ПР-ку.
Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 30.01.2024 в 21:57.