    По умолчанию Ошибка "Строковый тип не поддерживается" при связи с OPC UA

    Добрый день.

    OwenCloud поддерживает протокол OPC UA в режиме сервера. OPC UA клиент (например,
    интегрированный в SCADA-систему) может подключиться к OwenCloud и производить чтение данных.

    В качестве клиента используется MasterScada4d.
    Соединение происходит успешно, но при экспорте переменных из OwenCloud в OPC UA создаются структурные переменные типа SYSTEM_STRING_PARAM.
    Ладно и это не беда, а беда начинается тогда, кода любой тег из OPC UA пытаешься связать c созданным параметром типа SYSTEM_STRING_PARAM или добавляешь в качестве параметра в программу "Объекта", например для конвертации сложных типов данных структуры вида SYSTEM_*_PARAM, возникает ошибка:
    30.01.2024 13:14:33 Ошибка: Внутренняя ошибка : Строковый тип не поддерживается : [ID=73505 Index=0 PT_POUT Direct] Источник: 'Система.АРМ 1.Задачи.Основная задача' [Id=72100] Детали: Положение: Код:

    а если пытаешься связать с типом STRING (из мануала по MasterScada4d :"Если связать в проекте два параметра, например, типа SYSTEM_LREAL_PARAM и LREAL, то конвертация сработает автоматически"), то возникает ошибка
    30.01.2024 13:13:34 Ошибка: Недопустимый тип данных для связи с Система.АРМ 1.Протоколы.OPC UA.Owen Cloud.Devices.Все параметры.Измерения.Т воздуха.Вход

    Как с этим бороться и как в таком случае использовать теги OPC UA в связке с OwenCloud?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от martial1 Посмотреть сообщение
    30.01.2024 13:14:33 Ошибка: Внутренняя ошибка : Строковый тип не поддерживается : [ID=73505 Index=0 PT_POUT Direct] Источник: 'Система.АРМ 1.Задачи.Основная задача' [Id=72100] Детали: Положение: Код:
    У меня, такая ошибка возникла, когда, например, GlobalConfiguration.WorksNumber (тип STRING) привязали к свойству "Текст" визуального компонента "Текст".
    Пример решения: изменили привязку на GlobalConfiguration.ForVisu.WorksNumber, т.е. добавили промежуточную структуру ForVisu и все компилируется без ошибок.

  3. #3

    По умолчанию

    При связи тега OPC UA со свойством "Текст", ошибки не происходит, но и выводит тег в том виде как он прочитался с сервера, например 15 °C, где &#176 это код символа в единице измерения. Ошибка выводится при любой попытке привязать тег к любому параметру в теле задачи, чтобы обработать его у убрать все лишнее.

  4. #4

    По умолчанию

    Решение найдено. Оказывается в MS4D имеется возможность выполнения авто конвертации типа значения. Т.е. с сервера считывается параметр типа SYSTEM_STRING_PARAM, а в свойствах входа изменяем на тот тип значения, который требуется для дальнейшего применения. В итоге на входе получаем те данные, которые требуются.

    Параметры 1.JPG Параметры 2.JPG

  5. #5

    По умолчанию

    Доброго. Техподдержка не рекомендует менять тип тега, используйте FB конвертации (накладные расходы). С другой стороны, в РЭ по облаку была рекомендация менять тип на тот, который указан в облаке, т.к. при импорте он будет всегда SYSTEM_STRING_PARAM.
    Но есть другая проблема - обновление данных не стабильно, т.е. их может не быть и 5 и 10 минут при условии, что облако обновляет данные раз в 1 минуту.
    В ОРС UA период выполнения задачи стоит 100 мс. При таких условиях трафик улетает 5Гб в сутки. Тегов всего 100 шт. Накладно. если мобильный инет. Уменьшение может дать изменение на Получение данных - чтение, период чтения данных - 15000 - 30000 мс.
    Использую промежуточное звено - OwenOPC, он работает с облаком по API, все вышеозвученные проблемы ушли. При импорте тегов из OPC получите тип SYSTEM_DWORD_PARAM. OwenOPC - это если под Windows конечно.

Похожие темы

  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.06.2023, 21:24
  2. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 21:44
  4. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 14.02.2018, 13:03
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •