Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Управление по modbus

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Андрей_Б.
    Регистрация
    05.06.2019
    Адрес
    Где-то в этой стране
    Сообщений
    105

    По умолчанию Управление по modbus

    Добрый день!
    СУНА-121.220.04 подключена к СПК-110 [M01] по RS485. Есть необходимость сброса аварий на СУНА по сигналу с СПК.
    За сброс аварий в СУНА отвечает регистр 532 бит 2. Записываю его функцией 5 -> true, затем сбрасываю. Запись производится по стробу. Адрес coil -> 8514 (дес.).
    Сброса аварий в СУНА не происходит.
    Так же пробовал записывать значение 4 в регистр 532 функцией 6. Так же никакого эффекта.
    Для эксперимента бралась ошибка датчика давления.
    Сбросом аварий на самой СУНА - ошибка датчика сбрасывается.
    Так же заметил глюк в CODESYS - если параметр записываемый по стробу стоит в середине списка, чтение параметров ниже по списку не происходит до тех под, пока строб для этого параметра не пройдёт. Как будто курсор спотыкается об этот параметр и дальше не идёт...

  2. #2

    По умолчанию

    Работаю с весовыми приборами, и там тоже надо было посылать команды, но для того, чтобы понять, что команда прошла, в приборе был вспомогательный бит. Т.е. посылаю команду по стробу, слушаю вспомогательный бит. Как только он стал 1 только тогда сбрасываю команду в ноль для следующего строба.
    Может тут надо слушать 534 (Текущее состояние системы) регистр? И регулятор тупо не успевает сбросить аварию а вы уже команду обнуляете...

Похожие темы

  1. Управление ModBus By command
    от Shurick в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.10.2021, 19:24
  2. ТРМ212 Управление по ModBus
    от nicamx в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.09.2019, 19:27
  3. Управление ЧРП по ModBus
    от nicamx в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.08.2019, 10:36
  4. ТРМ212: управление по Modbus
    от Roman62rus в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.11.2017, 18:38
  5. управление ПЛК ПЧВ2 по ModBus
    от Yury Evgenev в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 09:45

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •