Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 13 из 13

Тема: Опрос МВА8 по MODBUS RTU контроллером КР-500М фирмы Волмаг

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,851

    По умолчанию

    что можно опросить по Modbus rtu разные приборы контроллером КР-500М,
    Любым контроллером работающим Modbus rtu мастером можно опросить разные приборы.
    Или реклама КР500М?
    Чтобы показать, что можно опрашивать разными полевыми сетями,
    Любым контроллером где больше одной сети можно опросить 2 прибора по разным сетям
    Если внимательно посмотреть на рисунок 7, то можно увидеть, что регистров в мва8 47,
    Если еще внимательней, то 48
    Далее - вытекает
    А в чем разница?
    В коде ошибки
    Если мне нужен, только результат измерения.
    Вы эльф у которого всё вокруг всегда идеальное?(см. строчку выше)
    ТМ 5103 быстрый гугл - 8 входных каналов, 8 реле.
    пост 6 рис 8. Цифра 16

    решил показать, что у меня получилось.
    Так опрос-то норм?

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    18.05.2017
    Адрес
    Чебоксары
    Сообщений
    119

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bratan Посмотреть сообщение
    К полевой сети контроллера КР-500М подключил МВА8, все настроил, опрос идет. Вопрос в чтении регистров МВА8, в документации указано:
    Вложение 73137
    В программе на контроллер использую Алгоблоки MBS и ЧМД, в ЧМД параметр Nадр (адрес для чтения) ставлю 3, тогда данные передаются, но по документации на МВА, я должен поставить 4...
    Кто-нибудь сталкивался с подключением к КР-500М по Modbus приборов разных производителей?
    Я сталкивался, подключал приборы десятков разных производителей - частотники, модули УСО, программируемые реле, контроллеры. КР-500М был как ведущим устройством - опрашивал модули, так и ведомым устройством - отвечал на запросы. Если вопросы остались, могу ответить, по мере появления вопросов и наличия свободного времени. Тема длинная, прочитал всю, так и не понял, вопросы у Вас решились или нет.
    Если остались вопросы - задайте.
    Последний раз редактировалось konst_smn; 17.01.2025 в 15:21.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от konst_smn Посмотреть сообщение
    Я сталкивался, подключал приборы десятков разных производителей - частотники, модули УСО, программируемые реле, контроллеры. КР-500М был как ведущим устройством - опрашивал модули, так и ведомым устройством - отвечал на запросы. Если вопросы остались, могу ответить, по мере появления вопросов и наличия свободного времени. Тема длинная, прочитал всю, так и не понял, вопросы у Вас решились или нет.
    Если остались вопросы - задайте.
    Можете показать пример записи и чтения нескольких регистров с функциями 3х,4х,16х при использовании алгоблоков ЧМД, ЗМД, MBS в программе контроллера кр-500. Возникли сложности отправкой/чтением регистров с сенсорной панели weintek MT6100i, связь между контроллером и панелью удалось установить, а дальнейшее взаимодействие на данный момент нет

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.09.2023, 12:28
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:02
  3. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 16.09.2019, 22:49
  4. опрос трм32 контроллером плк110
    от Aleksey Myasnikov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.01.2011, 13:09
  5. опрос мва8
    от Smile72 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 21:10