Страница 20 из 20 ПерваяПервая ... 10181920
Показано с 191 по 200 из 200

Тема: Наши проекты

  1. #191

    По умолчанию EBMPAPST + ПЛК110(М02)

    В 2019 году сдавали интересный проект по вентиляции чистых помещений на приточных системах от EBMPAPST (Германия).
    Там была куча встроенных в потолок систем вентиляции с высокой степенью фильтрации.
    В начале был разработан протокол обмена с двумя немного различными типами протоколов.
    Затем при внедрении занимались адаптацией данного решения к сети, на которой были десятки последовательно подключенных устройств.

    Работа была сложной, но интересной, там есть своя специфика

    По ссылке ниже выложена документация на сам протокол

    https://fast-project.ru/projects/monitoring/dispatching-ebmpapst.html

    img_20180915_wa0007.jpg
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  2. #192

    По умолчанию

    В конце 2021 года был сдан проект мониторинга подачи питьевой воды на производство.
    Бесперебойная подача воды на производство достаточно критична, так как если по какой-либо причине вода не поступает, это неминуемо ведет к браку продукциии

    Для круглосуточного отслеживания состояния работы систем и исполнительных механизмов (скважинных насосов, повысительных насосов, уровня воды в башне, управление электрозадвижками) используются следующие инструменты удаленного мониторинга и управления:
    1) WEB-SCADA - https://scadawbd.online/
    2) АРМ ОПЕРАТОРА
    3) ПАНЕЛИ СП307-Р ОВЕН - 3шт
    4) ПЛК110 - 2шт

    https://fast-project.ru/projects/pum...achi-vody.html

    2.png

    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  3. #193
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Не нашел у вас информацию о резервировании канала internet.
    Без него все плюшки превращаются в "тыкву".

  4. #194

    По умолчанию

    Ну почему же? Локальный уровень не зависит никак от internet, это позволяет делать достаточно устойчивую модель, когда отказ одного компонента не может загубить всю систему
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  5. #195
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Ну почему же? Локальный уровень не зависит никак от internet, это позволяет делать достаточно устойчивую модель, когда отказ одного компонента не может загубить всю систему
    SCADA это уровень управления. Supervised level.

  6. #196
    Пользователь
    Регистрация
    18.01.2019
    Адрес
    Москва, Варшавское шоссе, д. 125Д, корпус 1, офис 317, склад 157 (ст.м. "Южная")
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от glazastik Посмотреть сообщение
    Вложение 55486

    Собственно вот общий план низа стенда с установленным электрооборудованием
    да в основе всего стояла задача разместить всё это добро в нишу стенда (ну вот не дали добро на отдельно стоящий шкаф аргументируя это тем что он будет занимать производственные площади + кабели надо будет вести что тоже будет мешать) + чтобы это было разбито по функциональным модулям(здесь под модулем имеется ввиду часть стенда) чтобы была возможность вывести модуль в ремонт или отключить функционально.
    Да огромный минус что обслуживать такое хозяйство очень не удобно, приходится в прямом смысле лёжа на полу что-то крутить. С этим не поспоришь. Вариант использовать кварцевый агломерат фирма Etna Quartz. По поводу ПЧВ, которые вовсе не ПЧВ. Это драйвера сервоприводов (да помимо драйверов шаговиков, которых тут два типа, здесь есть и сервопривода), и вот они то как раз установлены согласно инструкции. Да за разводку под ними честно скажу мне пока стыдно, но она единственная сейчас сделана на от....ись потому что будет встраиваться ещё один модуль стенда и провода в этой разводке будут уже откусаны по размеру и уложены.
    На СПК внизу не обращайте внимания, а то сейчас посыпятся гневные сообщения, СПК оператора, собственно он же главный контроллер стенда, располагается сверху на отдельной панели.

    как сейчас ситуация?

  7. #197

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mikkos Посмотреть сообщение
    как сейчас ситуация?
    Стенд запущен и работает пока в таком виде как было показано, никакое оборудование из строя не выходило.

  8. #198
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    https://disk.yandex.ru/i/53iN14ygyE8mWA
    Импортозамещение работает!
    Программирование контроллера ПЛК210 в связке с панелью СП 307 и удаленная пусконаладка (на Камчатке!) агрегата для производства несъемной опалубки успешно завершились )

  9. #199
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    589

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    https://disk.yandex.ru/i/53iN14ygyE8mWA
    Программирование контроллера ПЛК210 в связке с панелью СП 307
    Ничего не видно по вашему видео

  10. #200

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    https://disk.yandex.ru/i/53iN14ygyE8mWA
    Импортозамещение работает!
    Программирование контроллера ПЛК210 в связке с панелью СП 307 и удаленная пусконаладка (на Камчатке!) агрегата для производства несъемной опалубки успешно завершились )
    Я тоже так умею! Запуск "Союза", удалённо, Казахстан! Разработка, сборка, ПО и ПНР. Оборудование: ПР100 - сто штук, ИП320 и прочее!


    Тапками не кидаться, я шучу.