Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ПВК с двумя ТЭНами. Какой выбрать алгоритм?

  1. #1

    Question ПВК с двумя ТЭНами. Какой выбрать алгоритм?

    Добрый день!

    Есть ТЗ на разработку автоматики у пароводяному котлу 700 литров общей и 500 литров полезной загрузки. Требуется управлять двумя трехфазными ТЭНами. 12 и 9 кВт. Задача поддерживать Т с точностью до 1гр. и проходить по временным паузам с заданной Т.

    Вопрос: какой алгоритм применяется обычно если стоит два ТЭНа? С одним понятно - пид регулятор с выходом шим.

    Но когда два - есть выбор. Предложите, пожалуйста, алгоритм с учётом двух ТЭНов? Есть кто занимался вопросом.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от markhus Посмотреть сообщение
    С одним понятно - пид регулятор с выходом шим.
    Почему просто не распараллелить выход шим на твёрдотельное реле для каждого ТЭНа? Будет у вас ШИМ на суммарные 21 кВт. С одним ПИД регулятором.

  3. #3

    По умолчанию

    Это кажется слишком просто. Какая-то польза должна быть от использования двух ТЭНов. При поддержании Т один ТЭН можно использовать. А при переходе на другую Т - оба.

    Но здесь надо будет помудрить с коэф. ПИД

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от markhus Посмотреть сообщение
    Это кажется слишком просто. Какая-то польза должна быть от использования двух ТЭНов. При поддержании Т один ТЭН можно использовать. А при переходе на другую Т - оба.
    Но здесь надо будет помудрить с коэф. ПИД
    Пользу от двух ТЭНов вы должны знать. С какой целью закладывали? Или какие ограничения обходили?

    При поддержании Т один ПИД с двумя ТЭНами можно использовать, просто скважность будет меньше. При смене уставки (температуры) - ПИД всё пересчитает. Не надо ничего усложнять.

    Если уж обязательно ТЭНы по отдельности хотите - используйте ступенчатое регулирование с указанием разницы температур. Немного недогрели - 1 на 9 кВт, сильный недогрев - 1 на 12 кВт, пуск на холодную - 1+2 на 21 кВт. Только точность в 1 градус вы не получите.

    Вы больше времени потратите на реализацию вашего регулятора. И больше проблем получите. Один ПИД с тремя! (1/2/1+2 ТЭН) разными наборами коэффициентов или три преднастроеных ПИД . Ещё и отслеживать переключение между ними. А если ТЭН отгорит? А кто настраивать будет? А как диагностировать неисправность?

Похожие темы

  1. Какой ПЛК выбрать?
    от СергейАбз в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 22.05.2020, 15:49
  2. какой контроллер выбрать?
    от Баха в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 17:27
  3. Какой терморегулятор выбрать?
    от Tempest в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 15:26
  4. какой контроллер выбрать?
    от monster459 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.10.2010, 22:14
  5. Rs-485 какой кабель выбрать?
    от kanava в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 09:59

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •