Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Несколько кабелей в один трансформатор тока

  1. #1

    По умолчанию Несколько кабелей в один трансформатор тока

    Привет всем.
    Не нашёл на просторах интернета конкретный ответ на свой вопрос - может специалисты подскажут. Сам не могу додумать.
    Нужно в МастерСкада3.9 через счетчик Энергомера СЕ303 снимать данные с 4-х ТП 10/0,4. Через трансформаторы тока, так как мощности ТП 630, 800, 1000 и 1250 кВА.
    А теперь проблема - каждая фаза от трансформатора к РП проложена пучком проводов. В частности на одной ТП 2 по 125 квадрат. На другой 3 по 125. На остальных по 4 по 125.
    В РП трансформатор тока не поставить физически. Ни на шине, ни без шины. Конструкция такая, что для ТТ без шин нет места, а на шине уже не поставить без большой реконструкции.
    Установить на отвод трансформатора ТТ на шине, а потом от него кабеля - тоже не хотят. Почему - не знаю.

    Можно ли засунуть пучок проводов в трансформатор тока без шины или на каждый провод по своему ТТ? Тогда меня смущает как соединить эту сборку и подать на счетчик.
    Знатоки - помогите.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    ПУЭ читать. Но обычно, место под измерительные устройства - предусматриваются проектом. И запроектные изменения вносить - мягко говоря, нежелательно.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    PetrAfonin лично я ничерта не понял.
    СЕ303 - это ваш технологический счетчик? потому как каким образом вам дали установить ТП без счетчиков либо по высокой, либо по низкой для коммерческого учета?

    где вы нашли ТТ, в которые можно запихнуть несколько проводников? вы размеры ТТ вообще видели?

    Вы не сможете установить ТТ на каждый провод и подключить к счетчику физически. У счетчика всего 3 точки подключения для ТТ.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    PetrAfonin лично я ничерта не понял.
    СЕ303 - это ваш технологический счетчик? потому как каким образом вам дали установить ТП без счетчиков либо по высокой, либо по низкой для коммерческого учета?

    где вы нашли ТТ, в которые можно запихнуть несколько проводников? вы размеры ТТ вообще видели?

    Вы не сможете установить ТТ на каждый провод и подключить к счетчику физически. У счетчика всего 3 точки подключения для ТТ.

    Это наш внутренний учет. Счетчики будут заведены в МастерСкада 3.9. Трансформаторы тока разьемные, квадратного сечения.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Если трансформатор позволяет одеть его на несколько жил, то одевайте. Особой проблемы здесь не вижу. Единственная проблема это фиксация ТТ к кабелям. Но ее можно сделать например используя гетинакс или тестолит без меди. Ну или любая изолированная пластинка. Зависит от типа крепления ТТ к кабелю. Просто обычно предполагается, что жила или шина одна и крепление рассчитано на одну жилу. ТТ должен охватывать весь кабель (все жилы)

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Если трансформатор позволяет одеть его на несколько жил, то одевайте. Особой проблемы здесь не вижу. Единственная проблема это фиксация ТТ к кабелям. Но ее можно сделать например используя гетинакс или тестолит без меди. Ну или любая изолированная пластинка. Зависит от типа крепления ТТ к кабелю. Просто обычно предполагается, что жила или шина одна и крепление рассчитано на одну жилу. ТТ должен охватывать весь кабель (все жилы)
    Спасибо большое.

Похожие темы

  1. Трансформатор тока (датчик тока)
    от LinTux в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.03.2020, 00:28
  2. трансформатор тока для МЭ110-220.3М
    от SSMAndrey в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 14:05
  3. Несколько линий RS485 на один ПК
    от Александр_ в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 16:19
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 10:00
  5. Один ТСМ на несколько приборов
    от Партизан в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 15:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •