Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 37

Тема: Проблема с сетевыми переменными в owenlogic

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yura_brest Посмотреть сообщение
    Ну и сходу получите ошибку. Нельзя добавить устройство с одинаковым сетевым адресом. На этот случай я с разработчиками полностью согласен!Вложение 72961
    А я наоборот нет, если еще одинаковые регистры могу понять, то опрос устройств с одинаковым номером нет.
    Просто ПР200 это позволяет. А у Вас ПР103.

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    22.06.2020
    Адрес
    Беларусь, г.Брест
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    Просто ПР200 это позволяет. А у Вас ПР103.
    Точно, попробовал на ПР-200 можно создать в мастере девайс с одним и тем же сетевым адресом. А с хрена-ли это на ПР-103 нельзя? 123.jpg

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    22.06.2020
    Адрес
    Беларусь, г.Брест
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    обновление прилетело. Устанавливается...
    Установилось. Я уж думал оперативно исправили. А тут - фигвам!
    Последний раз редактировалось Yura_brest; 15.01.2024 в 19:12.

  4. #24

    По умолчанию

    Добрый день!

    Добавили задачу в бэклог, учтем в следующих версиях Owen Logic.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    22.06.2020
    Адрес
    Беларусь, г.Брест
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Добавили задачу в бэклог, учтем в следующих версиях Owen Logic.
    Большое спасибо! С нетерпением жду. Мне еще неделю дали на наладку.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yura_brest Посмотреть сообщение
    Большое спасибо! С нетерпением жду. Мне еще неделю дали на наладку.
    это минимум 3 месяца
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    22.06.2020
    Адрес
    Беларусь, г.Брест
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    это минимум 3 месяца
    Печально. SV на hmi-панели отображается, считываю с регистра 1003(dec) функция 04, но при попытке ввода, сделал чтоб выдавало сообщение "ввод данных с панели терморегулятора!" Пока так только.

  8. #28

    По умолчанию

    Добрый день!

    Решил тут задать вопрос, т.к. он тоже связан с сетевыми переменными...
    Использую ПР200 для управления температурой, изначально было управления с дисплея (уставка температуры), затем добавил сетевую переменную и возможность задавать уставку через Owen Cloud. Всё работает через Cloud, но возможность управления через дисплей пропала, приоритет сетевой.
    Подскажите как оставить возможность местного управления вместе с удаленным?

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрааа Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Решил тут задать вопрос, т.к. он тоже связан с сетевыми переменными...
    Использую ПР200 для управления температурой, изначально было управления с дисплея (уставка температуры), затем добавил сетевую переменную и возможность задавать уставку через Owen Cloud. Всё работает через Cloud, но возможность управления через дисплей пропала, приоритет сетевой.
    Подскажите как оставить возможность местного управления вместе с удаленным?
    SelChgl для целочисленных, для других типов тоже есть в МК.

  10. #30
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрааа Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Решил тут задать вопрос, т.к. он тоже связан с сетевыми переменными...
    Использую ПР200 для управления температурой, изначально было управления с дисплея (уставка температуры), затем добавил сетевую переменную и возможность задавать уставку через Owen Cloud. Всё работает через Cloud, но возможность управления через дисплей пропала, приоритет сетевой.
    Подскажите как оставить возможность местного управления вместе с удаленным?
    См. пункт №3 здесь - Обмен битовыми (BOOL) переменными с ПР Slave
    Захват-01.png
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32194
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.08.2022, 18:15
  2. ПЛК110[M02]: ОБмен сетевыми переменными
    от S#716_0P в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.06.2022, 14:00
  3. Тормозит обмен сетевыми переменными
    от Mangust в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 17:06
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 09:47
  5. Проблема с сетевыми переменными
    от Василий Куц в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 14:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •