  1. #1

    По умолчанию Помогите со схемой

    в открытой системе теплоснабжения 9 этажного дома на гвс установили трехходовой клапан для регулировки температуры гвс остановилась циркуляция куда нужно воткнуть циркуляционный насос?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от El-laboratoriya Посмотреть сообщение
    в открытой системе теплоснабжения 9 этажного дома на гвс установили трехходовой клапан для регулировки температуры гвс остановилась циркуляция куда нужно воткнуть циркуляционный насос?
    Циркуляция в принципе остановиться не может, т.к. вне зависимости от применяемого клапана и правильной наладке давление ГВС немногим больше давления в обратном трубопроводе. И открытый водоразбор не мешает, а активно помогает циркуляции в здании.
    Зачем насос, какой насос??
    Схемку-то нарисуйте(в том смысле куда врезали клапаночек. Да диаметры не поленитесь расставить)!!
    А! Дошло до меня! Обратный клапан на линию обратки поставили(см. картинку)?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Трехходовой.jpg 
Просмотров:	442 
Размер:	15.8 Кб 
ID:	1013  
    Последний раз редактировалось Wer; 20.02.2009 в 13:21.
    Не люблю хамов. Хамства по жизни хватает..

  3. #3

    По умолчанию

    обратный клапан стоит, работоспособность проверена. разница между подачей и обраткой 1кг. открытая система теплоснабжения для того чтобы из обратки подмешивалась вода нужно чтобы в подаче давление было ниже чем в обратке что и делает клапан и система встает

  4. #4

    По умолчанию

    Ну, во-первых, подача по давлению никогда не будет ниже обратки(хотя тоже не факт).
    Во-вторых, процесс совершенно обратный: в точке смешения ПОЛНЫЕ давления равны, если подача с обраткой смешиваются в равных пропорциях. А меньше там или больше.. Вы ж не хотите рисовать полную картину. Смешивающий клапан(повторяюсь) не мешает, а помогает системе отопления.
    Система ГВС включается параллельно системе отопления.
    Еще вопрос: раньше-то что было? Третья труба?
    Если ответ положительный, тогда нужно увеличить отверстие дроссельной шайбы, точнее согласовать в ЭСО врезку прямой воды в ГВС до дроссельного устройства. Источник тепла централизованный(т.к. котельщики такого не позволяют)?
    Не люблю хамов. Хамства по жизни хватает..

  5. #5

    По умолчанию

    схема ваша верна при четырехтрубной системе в принципе она есть и у меня разница в том что гвс у нас отбирается из отопления и при работе клапана прибор учета расхода гвс по обратке показывает 0 т.е. циркуляция отсутствует.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2008
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    113

    По умолчанию

    Wer пока схемы и диаметров нет все это предоположения, а еще нужно знать расходы и температуры
    Хороший совет можно дать если есть все данные

  7. #7

    По умолчанию

    Все. Я замолкаю. Может Вы и слушаете, но не слышите. Читайте:
    http://wer-lehich.narod.ru/download/forpublkzr.htm
    Не люблю хамов. Хамства по жизни хватает..

  8. #8

    По умолчанию

    сегодня вышлю схему с указанием диаметров трубопроводов и нагрузки желательно указать на моем рисунке место установки шайбы диаметр рассчитаем сами

  9. #9

    По умолчанию

    Отсылаю схему
    Вложения Вложения

  10. #10

    По умолчанию

    нагрузка на гвс 913000 ккал\час. проживает 841 чел. норма потребления 3,9 кбм в месяц