в открытой системе теплоснабжения 9 этажного дома на гвс установили трехходовой клапан для регулировки температуры гвс остановилась циркуляция куда нужно воткнуть циркуляционный насос?
в открытой системе теплоснабжения 9 этажного дома на гвс установили трехходовой клапан для регулировки температуры гвс остановилась циркуляция куда нужно воткнуть циркуляционный насос?
Циркуляция в принципе остановиться не может, т.к. вне зависимости от применяемого клапана и правильной наладке давление ГВС немногим больше давления в обратном трубопроводе. И открытый водоразбор не мешает, а активно помогает циркуляции в здании.
Зачем насос, какой насос??
Схемку-то нарисуйте(в том смысле куда врезали клапаночек. Да диаметры не поленитесь расставить)!!
А! Дошло до меня! Обратный клапан на линию обратки поставили(см. картинку)?
Последний раз редактировалось Wer; 20.02.2009 в 13:21.
Не люблю хамов. Хамства по жизни хватает..
обратный клапан стоит, работоспособность проверена. разница между подачей и обраткой 1кг. открытая система теплоснабжения для того чтобы из обратки подмешивалась вода нужно чтобы в подаче давление было ниже чем в обратке что и делает клапан и система встает
Ну, во-первых, подача по давлению никогда не будет ниже обратки(хотя тоже не факт).
Во-вторых, процесс совершенно обратный: в точке смешения ПОЛНЫЕ давления равны, если подача с обраткой смешиваются в равных пропорциях. А меньше там или больше.. Вы ж не хотите рисовать полную картину. Смешивающий клапан(повторяюсь) не мешает, а помогает системе отопления.
Система ГВС включается параллельно системе отопления.
Еще вопрос: раньше-то что было? Третья труба?
Если ответ положительный, тогда нужно увеличить отверстие дроссельной шайбы, точнее согласовать в ЭСО врезку прямой воды в ГВС до дроссельного устройства. Источник тепла централизованный(т.к. котельщики такого не позволяют)?
Не люблю хамов. Хамства по жизни хватает..
схема ваша верна при четырехтрубной системе в принципе она есть и у меня разница в том что гвс у нас отбирается из отопления и при работе клапана прибор учета расхода гвс по обратке показывает 0 т.е. циркуляция отсутствует.
Wer пока схемы и диаметров нет все это предоположения, а еще нужно знать расходы и температуры
Хороший совет можно дать если есть все данные
Все. Я замолкаю. Может Вы и слушаете, но не слышите. Читайте:
http://wer-lehich.narod.ru/download/forpublkzr.htm
Не люблю хамов. Хамства по жизни хватает..
сегодня вышлю схему с указанием диаметров трубопроводов и нагрузки желательно указать на моем рисунке место установки шайбы диаметр рассчитаем сами
Отсылаю схему
нагрузка на гвс 913000 ккал\час. проживает 841 чел. норма потребления 3,9 кбм в месяц