Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Подключение ПР 205 к панели OMRON NB5Q по MODBUS TCP.

  1. #1

    По умолчанию Подключение ПР 205 к панели OMRON NB5Q по MODBUS TCP.

    Панель не видит контролер. на панели это: [1]PLC Response Error
    Как их подружить?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-01-11_18-21-56.png 
Просмотров:	34 
Размер:	227.9 Кб 
ID:	72870   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-01-11_18-16-30.png 
Просмотров:	27 
Размер:	229.4 Кб 
ID:	72871   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-01-11_18-20-41.png 
Просмотров:	21 
Размер:	276.7 Кб 
ID:	72872   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-01-11_18-20-50.png 
Просмотров:	10 
Размер:	257.6 Кб 
ID:	72873   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-01-11_18-21-04.png 
Просмотров:	10 
Размер:	285.9 Кб 
ID:	72874  

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-01-11_18-21-07.png 
Просмотров:	13 
Размер:	257.0 Кб 
ID:	72875   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-01-11_18-21-08.png 
Просмотров:	11 
Размер:	277.4 Кб 
ID:	72876   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-01-11_18-21-22.png 
Просмотров:	10 
Размер:	269.2 Кб 
ID:	72877  

  2. #2

    По умолчанию

    А где настройки модбас слэйв у пр? И почему id 1, а не 0 или 255? Или как там у пр...

    Хотя надо глянуть инструкцию...

    И dhcp я бы выключил.

    Ping то хоть идёт? А какой нибудь modbus pull видит регистры?
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 11.01.2024 в 18:58.

  3. #3

    По умолчанию

    У меня Симулятор панели работает по ТСР с живым ПЛК154 с такими настройками, DHCP выключено. Панель другая, а конфигуратор почти такой же.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1 Панель мастер.jpg 
Просмотров:	18 
Размер:	191.7 Кб 
ID:	72879 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1 Панель.jpg 
Просмотров:	13 
Размер:	140.5 Кб 
ID:	72880 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1 Симулятор.jpg 
Просмотров:	15 
Размер:	186.5 Кб 
ID:	72881 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1 Адреса.jpg 
Просмотров:	17 
Размер:	125.3 Кб 
ID:	72882

    Адреса регистров в панели +1 от адресов в ПЛК ( в ПЛК адрес 0 - в панели 1 )

    А в ПР205 удалите в Модбас мастер, Устройство-1 Ethernet (это нужно если ПР205 - мастер), надо так=>> Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1 ПР205.jpg 
Просмотров:	23 
Размер:	150.0 Кб 
ID:	72889 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1 Переменные слейв.jpg 
Просмотров:	22 
Размер:	155.2 Кб 
ID:	72886 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1 Адрес в панели.jpg 
Просмотров:	21 
Размер:	132.0 Кб 
ID:	72887
    В ПР205 первый адрес 16384 , в панели первый 16385
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.01.2024 в 22:05.

  4. #4

    По умолчанию

    Очень большое спасибо за советы!!!
    Подскажите еще как передать на ПР булевские переменные в режиме slave.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Славка Посмотреть сообщение
    Очень большое спасибо за советы!!!
    Подскажите еще как передать на ПР булевские переменные в режиме slave.
    В панели есть 4х Bit для этого, ставите адрес регистра, через точку адрес бита, например 4хBit 16385.00 (адрес 16385 бит 00 ) Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1 Биты в панели.jpg 
Просмотров:	17 
Размер:	89.9 Кб 
ID:	72902
    Для ПР биты можно упаковать в Маску для передачи в панель или распаковать из Маски для приёма из панели. Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1 Биты в ПР.jpg 
Просмотров:	31 
Размер:	150.1 Кб 
ID:	72903
    В один регистр можно упаковать, распаковать до 16 бит (с 0 по 15). Вот пример упаковки и распаковки первых 3 бит, дальше по аналогии.

    R_Trig и XOR сохраняют состояние бита, при повторном нажатии сбрасывают (можно удалить).
    Макрос SelChgI есть в Менеджере компонентов ( нужен для управления из 2 мест одновременно, тогда маска приёма и передачи одинаковая)
    Если вам надо передать 8 бит, копируете 8 шт. и упаковываете в макрос.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.01.2024 в 14:33.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evgen Dnepr Посмотреть сообщение
    Подскажите как подключить Овен ПР205 к HMI Weintek MT8071iP
    Спасибо!
    Ну минимальный набор действий (ПР слэйв, панель мастер) :
    Создать регистры в ПР,
    Задать ip адреса для устройств,
    Считать регистры панелью с ПР.

Похожие темы

  1. Подключение панели Weintek к ПЛК 210
    от Дмитрий М.В. в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 22:54
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.04.2022, 10:57
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.02.2021, 11:52
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 00:26
  5. Подключение панели ИП320
    от Slazonger в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.02.2016, 16:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •