Страница 3 из 13 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 125

Тема: ПР205 Зависания и перезагрузки каждые сутки

  1. #21

    По умолчанию

    А им больше нужен ответ от Овена, что проблема есть, они распечатали бы его, и всем показывали - видите мы хорошие, а это все Овен.
    это не прокатит, когда им выставят претензии по договору, где ОВЕН не значится никак и никаким боком его не прислонишь как виновника проблемы

    здесь, имхо, скорее вина ОВЕН в том, что начинают из ПР делать эконом-ПЛК, и под радостные вопли выкатывают приблуды типа вот вам ST, потом Ethernet, потом цветной дисплей
    в результате народ радостно хватает прибор и грузит ПР как самосвал, хотя больше садовой тачки туда не влезает
    а потом стоны про зависания, про глюки и прочие приколы нашего городка

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    не удивлюсь пресловутому переключателю Старт/Стоп и внедрению какого-нибудь параметра button чтобы местные кочегары не тыркали переключатель

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    это не прокатит, когда им выставят претензии по договору, где ОВЕН не значится никак и никаким боком его не прислонишь как виновника проблемы
    Цитата Сообщение от zakhar81 Посмотреть сообщение
    С нас неустойку уже пытаются удержать из за этих косяков, ситуация печальная.
    Но если показать бумажку, где Овен подтверждает что есть проблема - адекватный заказчик вполне возможно сменить гнев на милость.
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    вот вам ST, потом Ethernet, потом цветной дисплей
    Попытку Овена сделать конфетку можно только приветствовать.
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    в результате народ радостно хватает прибор и грузит ПР как самосвал, хотя больше садовой тачки туда не влезает
    а потом стоны про зависания, про глюки и прочие приколы нашего городка
    Но тут больше проблема в квалификации исполнителя - у нас счас как, посмотрел вебинар - вход выход соединил, светодиодом поморгал, привет мир написал - все, программист АСУТП, инженер КИПиА - нужное подчеркнуть.
    Последний раз редактировалось Rask; 19.01.2024 в 09:30.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    Но если показать бумажку, где Овен подтверждает что есть проблема - адекватный заказчик вполне возможно сменить гнев на милость.
    Не соглашусь. Ответственность за выбор комплектующих на проектировщике. Если только в ТЗ не прописана конкретное изделие.

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pkl Посмотреть сообщение
    Не соглашусь. Ответственность за выбор комплектующих на проектировщике. Если только в ТЗ не прописана конкретное изделие.
    А проектировщик машет РЭ от Овена, где говориться что он так может работать.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zakhar81 Посмотреть сообщение
    Есть подозрение что вешает его внешний обмен, но клиентов то 2, соседний ПР205 и внешний сервер
    Внешний сервер отключить не можем, поскольку потеряем вообще контроль за состоянием и вовремя не увидим когда все колом встает
    Он запросы раз в 1 сек посылает и у того контроллера что каждые сутки в перезагруз уходит со слетом переменных и автозагрузкой не пойми какой программы (так как я писал ранее что после таких перезагрузок при попытке подключиться с онлайн отладкой ОЛ выдает сюрприз - программа в приборе не соответствует той что я открыл) у него список переменных больше чем у всех остальных
    Для остальных такой глюк только позже по времени ну или не с той частотой, раз в трое суток или в пять
    У меня подозрение что при формировании в памяти STM32 неких стеков/буферов для обмена ModBus TCP происходит переполнение и наезд на соседние адреса где переменки, тем самым происходит то что происходит со всеми вытекающими
    Вообще может такое несоответствие быть если в рабочей программе только переменные поменялись или обнулились после перезагрузки?
    С другой стороны если сам его перезагружаю по питанию например или переменные меняю с экрана то онлайн отладка не выдает таких сообщений о несоответствии
    В данном случае что то с памятью происходит или еще какие то изменения не только в области переменных
    А может все гораздо проще. Может сбои в работе ПР205 происходят из за электромагнитных помех или скачков напряжения в питающей сети. Вы бы схему шкафа с ПР205 выложили.

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    В РЭ на 205 есть предупреждения, что нельзя питать некоторые цепи от одного БП. Вчера смотрел web версию.... посмотрите внимательнее в эту сторону.

  8. #28

    По умолчанию

    У меня ситуация не с перезагрузками,ПР205 просто не загружается,после заливки программы.Моргает красным диодом и все.Причем явной причины не удалось выявить,проект который минуту назад работал как положено,после минимальных изменений,мог уже завесить ПР.Наткнувшись на эту тему,решил для пробы уменьшить количество Сетевых переменных.Удалил одну,проект заливается,ПР стартует.Возвращаю - зависание при загрузке.НО! Вчера этот проект работал без проблем,со всеми переменными.По проекту -ПР205 читает по Modbus RTU показания прибора и передает данные дальше,уже по Modbus TCP.Все.Входящих значений 15,исходящих так же.

  9. #29

    По умолчанию

    Вчера этот проект работал без проблем,со всеми переменными.
    вчера Венера была в Стрельце
    читает по Modbus RTU показания прибора и передает данные дальше,уже по Modbus TCP
    РТУ мастер, а ТСР - слейв?
    чисто из интереса - не проще было конвертер интерфейса поставить, какуюнибудь Моху? и уже обрабатывать на верхней стороне?

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    вчера Венера была в Стрельце
    РТУ мастер, а ТСР - слейв?
    чисто из интереса - не проще было конвертер интерфейса поставить, какуюнибудь Моху? и уже обрабатывать на верхней стороне?
    Звучит бредово,но говорю как есть.

Страница 3 из 13 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OPM запись данных только за последние сутки
    от andi_filon в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.07.2017, 11:01
  2. АСУ ТП мельницы 3-х сортового помола 250 т/сутки
    от chusovoy в разделе Наши проекты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.08.2016, 08:41
  3. Как на СП270 устанавливать бит каждые 5 сек
    от murdemon в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 20:59
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 16:13
  5. си8 и тм6, зависания
    от Ярославкин в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 12:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •