  1. #11
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Вот упрощённая версия макроса, правда ротация 5-ти насосов.
    Василий, здесь человек с проектом не может разобраться, а Вы предлагаете тоже самое по фотографии сделать, в смысле, мне кажется это усложнит задачу!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 7in Посмотреть сообщение
    Необходимость переписать на ST появилась в связи с тем, что в других похожих задачах на объекте заложен СПК без ПР и хотелось бы заранее попробовать реализацию на ST(на ПР), т.к. её должно быть легко в будущем перенести на ПЛК/СПК.
    Помимо этого, я (возможно ошибочно) предполагал что реализация на ST позволит без больших усилий увеличить количество насосов с 8 до скажем 16, что тоже возможно пригодится.
    Действительно, стоило сразу расписать алгоритм:
    На вход ФБ подаются две целочисленные переменные
    1. Битовая маска разрешенных насосов
    2. Необходимое в данный момент количество включенных насосов
    На выходе ФБ соответственно битовая маска на включение насосов
    Сам алгоритм:
    В соответствии с количеством необходимых насосов (поступивших на вход 2) ФБ выдает битовую маску на их включение, при этом включая только разрешённые насосы, начиная с младшего бита в маске.
    Для каждого из насосов считается время наработки, в процессе работы при увеличении кол-ва необходимых насосов включается насос с наименьшей наработкой, в случае уменьшения - отключается насос с наибольшей наработкой. Наработка сбрасывается на 0 при перезапуске ПР.
    Если в процессе работы изменилась битовая маска разрешенных насосов - необходимо включить/отключить насосы, чтобы необходимое количество соответствовало числу активных бит в маске на выходе ФБ.

    Читал множество обсуждений на форуме касательно того, что равномерное распределение наработки между всеми насосами не есть хорошо и приведет к ситуации что в один момент времени выйдут из строя сразу все насосы - я это понимаю и прошу воздержаться от обсуждения данного вопроса, поскольку необходим именно описываемый выше алгоритм.
    Вот накидал для 4 насосов, на ST, при желании можно расширить до 16 и больше. Кроме маски аварий и кол-ва необходимых насосов, 1 Работа насосов.jpg
    вывел наработку по 4 насосам в секундах (можно сделать в минутах и часах). Наработка считается как Нараб=Часы*10000+Мин*100+Сек.
    Если наработка не нужна, можно её убрать на выходах. Переключаться будет всё равно.
    Ротация происходит через 10 часов ( можно изменить), по минимальной наработке. При аварии переключается на следующий исправный насос.
    При включении ПР наработка сохраняется, сброс сделать не проблема, например по таймеру ТР на 0,5 сек ( ручной сброс есть).
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.12.2023 в 23:08.

  3. #13

    По умолчанию

    Доработал вариант, улучшен алгоритм переключений при авариях. Наработка считается как Нараб=Часы*10000+Мин*100+Сек.1 8 насосов.jpg
    Варианты на 4 и на 8 насосов. Версия OWEN Logic2.5.342
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.01.2024 в 18:54.

  4. #14
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Мне кажется, ротацию лучше производить не по абсолютной наработке, а для ротации иметь отдельную переменную для каждого насоса, эти переменные можно сбросить(выровнять) например при замене одного из насосов на новый, такое впечатление, что люди не от мира сего, в смысле, из другой галактики(вселенной), где совсем другие законы и логика.
    И, сделайте вход выбора насоса, в смысле, зачем делать выход наработки для каждого насоса(нельзя что ли мультиплексор поставить?), может их 16(или больше), это же ёжик получится!
    И, можно добавить, для универсальности, входную переменную, по сколько насосов производить ротацию, в одной из тем товарищ хотел, чтобы ротация происходила по два насоса, в смысле, могут быть какие-то оригинальные желания.

    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38891
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.01.2024 в 16:12.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Мне кажется, ротацию лучше производить не по абсолютной наработке, а для ротации иметь отдельную переменную для каждого насоса, эти переменные можно сбросить(выровнять) например при замене одного из насосов на новый, такое впечатление, что люди не от мира сего, в смысле, из другой галактики(вселенной), где совсем другие законы и логика.
    И, сделайте вход выбора насоса, в смысле, зачем делать выход наработки для каждого насоса(нельзя что ли мультиплексор поставить?), может их 16(или больше), это же ёжик получится!
    И, можно добавить, для универсальности, входную переменную, по сколько насосов производить ротацию, в одной из тем товарищ хотел, чтобы ротация происходила по два насоса, в смысле, могут быть какие-то оригинальные желания.
    Добавить мультиплексор не проблема, дописать одну строчку, кому надо сделает сам или спросит как сделать.
    А по поводу выбора кол-ва насосов есть переменная Amount (Даже на скрине видно), специально ведь подписал в рамке Amount - необходимое число насосов 1-4 (1-8).
    Поставьте 2 и будет по 2 насоса переключать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.01.2024 в 17:28.

  6. #16
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Добавить мультиплексор не проблема, дописать одну строчку, кому надо сделает сам или спросит как сделать.
    А по поводу выбора кол-ва насосов есть переменная Amount (Даже на скрине видно), специально ведь подписал в рамке Amount - необходимое число насосов 1-4 (1-8).
    Поставьте 2 и будет по 2 насоса переключать.
    Это же количество одновременно работающих насосов, насколько я понимаю?
    Мне кажется, алгоритм работы будет более универсальным(гибким), в смысле, если назначить отдельную переменную. Например в моём варианте, что я ссылку давал, может быть до 4 одновременно работающих насоса, но ротация всегда происходит по 1-у насосу, у Вас, насколько смог понять, ротация всегда происходит на количество одновременно работающих насосов, например, при 4-х одновременно работающих насосах, Вы не можете назначить как у меня, чтобы ротация происходила не одновременно для 4 насосов, а по одному насосу с периодом в 4 раза меньшим, в принципе будет тоже самое, но момент ротации насосов будет сдвинут на 1/4 периода работы насоса, в большинстве случаев одновременно все 4 насоса ротировать стрёмно, в смысле, лучше по одному.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.01.2024 в 21:27.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ротация насосов 3+1
    от K.K. в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 29.10.2023, 16:37
  2. Ротация двух насосов
    от Вова13 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:13
  3. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  4. Ротация пр200
    от GothWind в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.06.2018, 22:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •