Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 23

Тема: Modbus UnModbus Universal MasterOPC

  1. #11

    По умолчанию

    Вы просили вменяемую документацию, я привел... И сразу началось... Т.е. Вам теперь рекомендации стандарта не указ, а ну да, они имеют только рекомендательный характер, понятно. Я все Ваши ответы уже знаю.

  2. #12

    По умолчанию

    485-ый отдельно от Modbus существует?

    Да/нет ?

    А Modbus отдельно от 485-го?

    Вот и весь ответ.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    После перезагрузки чего?
    После перегрузки OPC

  4. #14

    По умолчанию

    Если просто остановить RT и запустить снова - не запускается?
    Пришлите лог обмена с устройством. Для этого в свойствах сервера включите запись журнала и всех его событий размер лога задайте равным 10000. Запустите режим исполнения и воспроизведите ошибку - дождитесь когда пропадет связь. Лог пишется в папку:
    c:\Users\All Users\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVERLOGS\
    Лог заархивируйте и вышлите нам, также пришлите вашу конфигурацию ОРС сервера.
    Спасибо.

  5. #15

    По умолчанию

    Здравствуйте! Извиняюсь за задержку только сегодня скинули лог. Куда высылать лог и конфигурацию сервера.

  6. #16

    По умолчанию

    Лог последний обрыв OPC 11.03.24 ориентировочно 16.33 перегрузка только ОРС ( Выкл - Вкл) при включенной SCADе результат OPC не коннектится , остановка -> запуск SCADA тоже без результата. После перегрузки компа все нормально но на какой то промежуток времени потом отваливается и только опять перегрузка компа.
    Вложения Вложения

  7. #17

    По умолчанию

    что подразумевается под конфигурацией сервера ?

  8. #18

    По умолчанию

    У вас в определенный момент прибор перестает отвечать:
    [11.03.2024 16:32:29.318] Inf : COM.PLC:Ошибка опроса устройства
    [11.03.2024 16:32:29.318] TRACE : (COM3) Tx: [0008] 01 03 00 00 00 7C 44 2B
    [11.03.2024 16:32:29.318] TRACE : (COM3) Tx: [0008] 01 03 00 00 00 7C 44 2B
    [11.03.2024 16:32:29.318] TRACE : (COM3) Tx: [0008] 01 03 00 00 00 7C 44 2B
    [11.03.2024 16:32:42.677] Inf : COM.PLC:Старт опроса устройства
    Можно попробовать в ОРС в настройках устройства включить "Реинициализация узла при ошибке".
    Спасибо.

  9. #19

    По умолчанию

    Хорошо завтра попробую. Какие еще возможны варианты? Мучает вопрос, почему помогает только перегрузка компа перегрузка ОРС или SCADA не помогает ? Может быть причина со стороны ПК ? Например USB порт к которому подключен АС4-М . Прекращение обмена видно по светодиоду на преобразователе . Со стороны ПЛК менял интерфейсы менял преобразователи результат один и тот же. При отпадании OPC другие интерфейсы продолжают работать нормально. Причем такая катавасия только на одном объекте.
    Последний раз редактировалось BSA; 11.03.2024 в 20:16.

  10. #20

    По умолчанию

    Можно попробовать другой конвертер поставить.
    Спасибо.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Modbus Universal MasterOPC + ПЛК
    от Владислав Г. в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2018, 16:36
  2. Modbus Universal MasterOPC Server и ВКТ-7
    от Alex Tulaev в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 09:55
  3. Modbus Universal MasterOPC Server
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 11:35
  4. Modbus Universal MasterOPC. Подключение по Tcp/ip и RS-485
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.06.2013, 13:42
  5. Modbus Universal MasterOPC сервер или Lectus MODBUS OPC?
    от Olegis в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 09:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •