    Подскажите, есть решение?
    При запуск учебных проектов нет соединения с узлом..

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bratan Посмотреть сообщение
    Подскажите, есть решение?
    При запуск учебных проектов нет соединения с узлом..
    Короче установил на ноут, там винда 10-ка, все заработало, походу мастерскада с виндой 7 SP1 плохо работает.

  3. #13

    По умолчанию

    Добрый день!
    Как описано выше, отвалился АРМ на MS4D 1.3.6 (Win10) - не могу запустить, пишет "(АРМ 1) Нет соединения с узлом". Ничего не помогает, даже переустановка и конвертирование на 1.3.7.
    Решения здесь так и не было озвучено, хотя уж год прошел. Может у кого есть информация по данной проблеме?

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от senat892 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Как описано выше, отвалился АРМ на MS4D 1.3.6 (Win10) - не могу запустить, пишет "(АРМ 1) Нет соединения с узлом". Ничего не помогает, даже переустановка и конвертирование на 1.3.7.
    Решения здесь так и не было озвучено, хотя уж год прошел. Может у кого есть информация по данной проблеме?
    Добрый день.

    Убедитесь, что на ПК запущен MasterSCADA 4D RT 1_3 (см. значок f0.PNG в системном трее).
    Нажмите дважды ЛКМ по нему, проверьте, что процессы mplc и nginx выполняются.
    Если это не так, нажмите кнопку Запустить все.
    f1.PNG

    Также эти процессы будут видны в диспетчере задач:
    f2.PNG


    После этого проверьте, что в свойствах АРМ в проекте указан IP-адреc того ПК, на котором развёрнут рантайм mplc. Если это тот же ПК, то адрес должен быть 127.0.0.1.
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

  5. #15

    По умолчанию

    С процессами все в порядке. С IP адресом тоже.
    Ошибка появилась при попытке загрузки во встроенный в среду разработки RT.

    Отказ внешних модулей УСО
    Ошибка загрузки конфигурации узла: ZeroLength
    (АРМ 2) Нет соединения с узлом

  6. #16

    По умолчанию

    Удалить содержимое папки C:\Users\ <UserName>\AppData\Roaming\MPSSoft\MasterSCADA4D1. 3
    и пробовать снова.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Применим ли КТР-121.03 без модуля ПРМ-1 для контура ГВС с насосно-смесительным узлом?
    от FPavel в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 15:21
  2. Нет соединения с узлом
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.12.2019, 16:31
  3. ТРМ200-Н2 нет соединения по RS-485
    от sabshyk в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2019, 14:16
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.10.2018, 10:06
  5. МВ110-8А нет соединения
    от gladkiynikita в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 13:02

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •