Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 42

Тема: ПЛК 110-60 + СП310 (Нужно организовать АРМ на ПК по Ethernet

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dreambelarus Посмотреть сообщение
    поменяли на М2....косо криво но но прошили но диспетчеризация не работает.
    криво прошили, поэтому и не работает
    Исходник от ПЛК точно есть
    ставьте КДС2.3 и убеждайтесь, что в ЗАГРУЖЕННОМ проекте изменена конфигурация на М02.
    таргет файлы старого и м02 - отличаются
    он нужен?
    да, чтобы не рисовать всё заново,а только перебить адресные привязки графических элементов
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 15.12.2023 в 15:58.

  2. #12

    По умолчанию

    С чего начать. Поставить кодесис и посмотреть карту регистров?
    поставить КДС23, таргет на старый, таргет на новый М02, дрова.
    открыть ИСХОДНЫЙ проект на старом таргете, убедиться, что там в на вкладке Ресурсы, в настройках целевой платформы стоит таргет от старого ПЛК
    открыть якобы новый проект, убедиться, что там в на вкладке Ресурсы, в настройках целевой платформы стоит таргет от М02

  3. #13

    По умолчанию

    сравните адресацию
    Вложение 72397
    Вложение 72398
    вот почему у вас не работает диспетчеризация. чисто по моим подозрениям
    на 110 таргета старого под рукой нет, но скорее всего там также всё сдвигается, в том числе и в слейве, к которому стучится панель, которую проще всего по-дефолту сделать мастером ( не знаю, что у вас там за проект)
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 15.12.2023 в 17:32.

  4. #14
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    Регистрация
    13.12.2019
    Адрес
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    Сообщений
    153

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    ну хорошо, если он есть. А если - нет?
    и как вы это делаете без исходников или "бумажной" документации?
    Тоже интересно. Предположу что методом подбора...или снифером...но это хорошо протокол знать надо чтобы по обмену понять
    ...Веселись юноша в юности своей...

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    dreambelarus думаю достаточно исходника на ПЛК. просто добавить еще один слейв TCP к существующему, если на одном не взлетит.
    или у вас даже панель не взлетает?

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    и как вы это делаете без исходников или "бумажной" документации?
    Да святым духом, воистину. Иначе - никак, барин.

  7. #17
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    Регистрация
    13.12.2019
    Адрес
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    Сообщений
    153

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    сравните адресацию
    Спасибо... основы проблемы уловил... надо когда-то начинать КДС грызть...видно время пришло...я как-то начинал у меня на нем частично одна Америкосовская скада сделана...но там у меня чутка другой КДС...спасибо за помощь...
    ...Веселись юноша в юности своей...

  8. #18

    По умолчанию

    Исходники есть.
    Подключение будет по разным интерфеисам.
    Панель по RS-232
    АРМ по Ethernet

  9. #19
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    Регистрация
    13.12.2019
    Адрес
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    Сообщений
    153

    По умолчанию

    [QUOTE=melky;424890]dreambelarus
    или у вас даже панель не взлетает?[/QUOTE
    Панель работает

    IMG_20231215_201512.jpg

    Если это можно назвать...срашненько все как-то или это спартанский дизайн. Это Дизель электростанция на 1200кВа...масквэ делала может кто-то и узнает свое творение)) чёт матрица в панельке прохудилась
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 15.12.2023 в 17:21.
    ...Веселись юноша в юности своей...

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Да святым духом, воистину. Иначе - никак, барин.
    да блин ну понятно, что ты прошарен, но автор темы ваще нулевой, а ты ему будешь щас рассказывать про снифферы и прочее хардкорное кодерство? ну-ну, удачи, как говорится

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР 200 как организовать экран
    от nikks в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.04.2021, 16:30
  2. СП310+МУ210+МВ210 по ethernet останавливается обмен
    от kost2 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.11.2020, 17:47
  3. ПР200 как организовать связь
    от Николай80 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.03.2019, 13:05
  4. как организовать буфер (аккум)?
    от K580BB55A в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 00:58
  5. Как организовать связь ПК - ПЛК?
    от Konstant в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.07.2008, 20:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •