Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 12 из 12

Тема: МУ110-224.16Р не замыкаются контакты ВЭ

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    имхо, если модуль без гарантии и проблема в БП, то проще по месту в мастерской сделать, чем отправлять и ждать до посинения.
    Я как-то микроПК спалил, скачал даташит, нашел что микросхема не формирует питания дальше себя (то есть дальше не поперло напряжение входа). Заказал на Ali микросхемы и отдал людям перепаять чип на паяльной станции - так ожил собака
    времени заняло дней 10 с ожиданием чипов. Если бы подобное устройство отправлял в ремонт, а тем более в Овен - это месяца два...

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АнтонГС Посмотреть сообщение
    Добрый день, не пинайте за неграмотность

    У нас установлен прибор МУ110-224.16Р для индикации положений коммутационных аппаратов а также для предупредительной и аварийной сигнализации. Он берет значения от модуля ввода МВ на который приходят положения КА с блок контактов и различных реле защиты от перенапряжений, несимметрии и тд.

    В один прекрасный день все лампы световой сигнализации положений автоматов и разъединителей перестали гореть, хотя диоды на самом приборе показывали что нужные ВЭ замкнуты.

    Прибор был проверен согласно руководству, подключен к конфигуратору и опробованы все 16 реле. При подачи команды с конфигуратора на реле слышен характерный щелчок и световая индикация на приборе загорается, но замыкания выходных контактов нету.

    Позвонил в тех поддержку и они порекомендовали перезалить прошивку, что было и сделанно, но результат остался тот же.

    Я открыл прибор для непосредственного доступа к плате с реле и при прямой подаче номинального напряжения на ножки реле (реле OMRON, катушка на 5 В) реле подтягивается и выходные контакты замыкаются)

    При подаче команды с программы реле также замыкается (по крайней мере слышен щелчок) но контакты уже не замыкаются и напряжение на ножках катушки реле 2В.

    Встречались ли такого рода неисправности у кого-нибудь? И как вообще быть в такой ситуации? (Модуль 2018 г., никакой бумажной документации нету и гарантийный срок узнать невозможно)
    МУ110-224.16Р - кстати тоже 2018, аналогичная ситуация. Показывает что выхода замкнуты, а по факту реле не работают. В ремонт не отдавал, что с ним не смотрел, просто заменил. Лежит так сказать ждет своего часа.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ПЛК110-60 + МВ110-32ДН+МУ110-16Р+МУ110-8И Проблема Modbus RTU
    от Diesel_spb в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.12.2021, 05:24
  2. МК210-301 - сухие контакты 24В
    от mike7 в разделе Мх210
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.03.2020, 15:52
  3. ТРМ212, горят контакты реле
    от dan75 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.10.2019, 22:39
  4. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 07:29
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 23:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •