Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Распиновка разъема для подключения ЛПО

  1. #1

    По умолчанию Распиновка разъема для подключения ЛПО

    Подскажите, можно ли подключить ЛПО2[M01] к ПЧВ3[M01] обычным патч-кордом?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	RJ45b.jpg 
Просмотров:	38 
Размер:	69.5 Кб 
ID:	72341

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день! Да, чтоб подключить ЛПО к ПЧВ, нужен обычный патч-корд

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    12.12.2007
    Адрес
    п.Таврическое Омская область
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от d.sherstov Посмотреть сообщение
    Добрый день! Да, чтоб подключить ЛПО к ПЧВ, нужен обычный патч-корд
    При подключении высвечивается подобное. На кнопки не реагирует. Чем лечить? Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	WhatsApp Image 2024-04-02 at 15.57.33.jpeg 
Просмотров:	33 
Размер:	78.0 Кб 
ID:	74924
    Борьба за отечественного производителя - борьба за страну!

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    12.12.2007
    Адрес
    п.Таврическое Омская область
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lunyov_i Посмотреть сообщение
    При подключении высвечивается подобное. На кнопки не реагирует. Чем лечить? Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	WhatsApp Image 2024-04-02 at 15.57.33.jpeg 
Просмотров:	33 
Размер:	78.0 Кб 
ID:	74924
    Параметр 11-30 решает этот вопрос. Просто RS-485 распаралелен между входом панели ЛПО-1 и входом A+ B- Одновременная работа невозможна по обеим интерфейсам. Cоответсвенно параметр 11-30 решает что будет использоваться. Умный человек из Омска подсказал.
    Последний раз редактировалось lunyov_i; 02.04.2024 в 14:42.
    Борьба за отечественного производителя - борьба за страну!

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lunyov_i Посмотреть сообщение
    Параметр 11-30 решает этот вопрос. Просто RS-485 распаралелен между входом панели ЛПО-1 и входом A+ B- Одновременная работа невозможна по обеим интерфейсам. Cоответсвенно параметр 11-30 решает что будет использоваться. Умный человек из Омска подсказал.
    Вроде ПЧВ3 (М01) умеет работать как с встроенной так и с внешней панелью одновременно, причем с различным настраиваемом приоритетом.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    12.12.2007
    Адрес
    п.Таврическое Омская область
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    Вроде ПЧВ3 (М01) умеет работать как с встроенной так и с внешней панелью одновременно, причем с различным настраиваемом приоритетом.
    Речь шла о ПЧВ1. Одновременная работа с обоих панелей возможна если выставить Параметр 11-30, но при этом отключается штатный порт RS-485.
    Борьба за отечественного производителя - борьба за страну!

Похожие темы

  1. СПК207, распиновка LAN
    от rwg в разделе СПК2хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2016, 11:48
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.05.2015, 14:45
  3. Установка IP ПЛК-150 с помощью разъема RS-232
    от Телепузики в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 13:16
  4. распиновка контактов Rs-485
    от light_finder в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.06.2009, 18:10
  5. отличие в плк разъема Debag и простого Rs232
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 09:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •