    Добрый день всем

    Сразу дико извиняюсь, немного не в этой теме, но случилась задача, которую нужно решать.
    Имеем 4 удаленных точки с отдельными клавишными выключателями с фиксацией (замена на кнопку невозможна, механизмы стоят уже), естественно 220в.
    Требуется реализовать возможность включения канального вентилятора (мощность 25w) с каждой из точек отдельно.
    Т.е. в устройство приходят 4 фазы, а выходит одна.
    Алгоритм вижу такой, что если включена любая одна или все сразу, выход на устройство работает, если выключены все - отключено.
    ОЧЕНЬ хорошо будет если есть возможность регламентировать время включения выхода(реле), т.е. допустим отработало 10 минут и выключилось, если клавишу не переключили...
    Смотрю в сторону ПР100-230.0804.0 с 8, но до конца не уверен что мне это устройство подойдет. А "на попробовать" не бюджетно получается...
    Или то что мне требуется нельзя сделать?
    И сразу второй вопрос, если это возможно, сколько времени я потрачу на написание кода, при условии что последние 20 лет не писал код, и с релейной автоматикой дела не имел)))...

  2. #2

    По умолчанию

    но до конца не уверен что мне это устройство подойдет.
    и на основании чего сделан этот вывод?
    ОЧЕНЬ хорошо будет если есть
    очень хорошо будет если вы сами для себя напишите конкретное и однозначное ТЗ, без всяких "пожеланий" - очень хорошо, если бла бла бла
    а то всё это очень похоже на поиск исполнителя на ваши фантазии, которые до кучи - "плавающие"
    Или то что мне требуется нельзя сделать?
    а вы нарисуйте для начала электрическую принципиальную схему ваших фантазий и сразу сами для себя определитесь можно или нельзя, потому что вот эта фраза
    Т.е. в устройство приходят 4 фазы, а выходит одна.
    похожа на бред человека, крайне далёкого от электричества
    И сразу второй вопрос, если это возможно, сколько времени я потрачу на написание кода, при условии что последние 20 лет не писал код, и с релейной автоматикой дела не имел)))...
    вы вот сами как думаете - мы вот по вашим буковкам можем определить ваш IQ?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    и на основании чего сделан этот вывод?
    очень хорошо будет если вы сами для себя напишите конкретное и однозначное ТЗ, без всяких "пожеланий" - очень хорошо, если бла бла бла
    а то всё это очень похоже на поиск исполнителя на ваши фантазии, которые до кучи - "плавающие"
    а вы нарисуйте для начала электрическую принципиальную схему ваших фантазий и сразу сами для себя определитесь можно или нельзя, потому что вот эта фраза
    похожа на бред человека, крайне далёкого от электричества
    вы вот сами как думаете - мы вот по вашим буковкам можем определить ваш IQ?
    Спасибо за ответ, хотя, конечно, и не очень дружелюбный...
    По сути - я действительно далек от электричества, строю дом. Мой электрик решения кроме проходных выключателей мне дать не может, а их технически уже не установить.
    Те, кто делает вентиляцию тоже решения не дают, ставь один выключатель и им щелкай.
    В итоге я ищу варианты как мне сделать управление из 3х санузлов одним вентилятором. Все. Какая тут электрическая схема... 3 кабеля 3*1.5 пришли в щит, 1 кабель 3*1.5 вышел на вентилятор... Между ними что то, что ими управляет и коммутирует.
    Я не могу найти полную информацию обо всем функционале устройства, т.к. оно достаточно сложное и потребуется много времени для изучения, поэтому решил спросить тут.
    Тут же подбор оборудования? Мой вопрос - устройство ПР100 может мне подойти или нет? Или другое устройство нужно?
    Что касается IQ - вопрос риторический, сформулирую по другому: насколько неподготовленный человек способен написать программу для реализации указанной задачи?

  4. #4

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	vent.JPG 
Просмотров:	48 
Размер:	39.5 Кб 
ID:	72302
    Я конечно может еще что то сейчас не так рисую, поправьте меня))))

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от depressivny Посмотреть сообщение
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	vent.JPG 
Просмотров:	48 
Размер:	39.5 Кб 
ID:	72302
    Я конечно может еще что то сейчас не так рисую, поправьте меня))))
    Это засада!! Может фотки помогут?!

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Это засада!! Может фотки помогут?!
    Фотки чего? Выключателей??? ))))

  7. #7
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,842

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от depressivny Посмотреть сообщение
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	vent.JPG 
Просмотров:	48 
Размер:	39.5 Кб 
ID:	72302
    Я конечно может еще что то сейчас не так рисую, поправьте меня))))
    Зачем ПРка?
    Скрутить вместе L1, L2, L3, L4 и подать непосредственно на вентилятор. ВСЁ
    И будет как хотел "если включена любая одна или все сразу, вентилятор работает, если выключены все - отключен".
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Зачем ПРка?
    Скрутить вместе L1, L2, L3, L4 и подать непосредственно на вентилятор. ВСЁ
    И будет как хотел "если включена любая одна или все сразу, вентилятор работает, если выключены все - отключен".
    НУ так если скрутить везде фаза будет висеть или не критично?
    С ПР можно еще таймер сразу реализовать и так как то правильней чтоли будет?
    И если фазы электрик брал разные получается есть риск 2 соседних скоммутировать..

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от depressivny Посмотреть сообщение
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	vent.JPG 
Просмотров:	48 
Размер:	39.5 Кб 
ID:	72302
    Я конечно может еще что то сейчас не так рисую, поправьте меня))))
    Мне понятно. Это четыре ОТДЕЛЬНЫХ выключателя, и от каждого приходит своя фаза.

    Дальше можно так:
    1. Решить, что ещё будет работать на ПРке. Если только вентилятор - то вообще не брать ПР200, и взять какое-нить ПР100. Оно дешевле, и входов-выходов у него меньше.
    Если будет что-то ещё (может защита от протечек, свет, обогрев крыши) - то брать ПР200.
    2. Чтобы ПРка корректно работала, фаза питания ПРки и включателей должна быть одна и та же.
    Если это не так - то можно в щит после каждого выключателя поставил реле, а контактами реле коммутировать входы ПРки.
    3. Финт ушами в следующем.
    У меня в этой статье про программирование ПРок для новичков описан протой блок вентилятора по кнопке: https://cs-cs.net/owen-pr100-pr102-p...ramming-modbus
    У этого блока (точнее, куска кода) есть два входа:
    * Кнопка
    * Принудительное выключение - bVentReset
    Нам нужно сделать вот что:
    * При включении любого выключателя должна нажиматься "Кнопка" моего блока вентилятора
    * При выключении любого выключателя должен выдаваться сигнал bVentReset

    Это делается так:
    Каждый выключатель пропускается через R_TRIG и F_TRIG параллельно, и они соединяются по OR.
    Рисую вот кусочек. Здесь I1, I2, I3, I4 - это входы выключателей.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Clip.gif 
Просмотров:	19 
Размер:	75.7 Кб 
ID:	72305
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Мне понятно. Это четыре ОТДЕЛЬНЫХ выключателя, и от каждого приходит своя фаза.

    Дальше можно так:
    1. Решить, что ещё будет работать на ПРке. Если только вентилятор - то вообще не брать ПР200, и взять какое-нить ПР100. Оно дешевле, и входов-выходов у него меньше.
    Если будет что-то ещё (может защита от протечек, свет, обогрев крыши) - то брать ПР200.
    2. Чтобы ПРка корректно работала, фаза питания ПРки и включателей должна быть одна и та же.
    Если это не так - то можно в щит после каждого выключателя поставил реле, а контактами реле коммутировать входы ПРки.
    3. Финт ушами в следующем.
    У меня в этой статье про программирование ПРок для новичков описан протой блок вентилятора по кнопке: https://cs-cs.net/owen-pr100-pr102-p...ramming-modbus
    У этого блока (точнее, куска кода) есть два входа:
    * Кнопка
    * Принудительное выключение - bVentReset
    Нам нужно сделать вот что:
    * При включении любого выключателя должна нажиматься "Кнопка" моего блока вентилятора
    * При выключении любого выключателя должен выдаваться сигнал bVentReset

    Это делается так:
    Каждый выключатель пропускается через R_TRIG и F_TRIG параллельно, и они соединяются по OR.
    Рисую вот кусочек. Здесь I1, I2, I3, I4 - это входы выключателей.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Clip.gif 
Просмотров:	19 
Размер:	75.7 Кб 
ID:	72305
    Исчерпывающе...
    Спасибо большое! Буду двигаться в сторону ПР100, изучу статью.
    Что касается ПР200 - смысла в нем нет, это устройство будет в отдельном щите, техпомещении и судя по всему только на этот функционал - управление вентилятором...
    Временную задержку можно же будет реализовать по выключению? Допустим если час не выключен выключатель, оно отключается автоматом?
    Вся остальная автоматика реализована уже на другом устройстве от производителя на букву Z....

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Кол-во точек опроса
    от collap5e в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.06.2022, 10:35
  2. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 18.05.2021, 04:52
  3. Управление вентилятором дымососа ПЧВ203
    от Pavel93 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.03.2021, 11:41
  4. Первые программы. Управление светом и вентилятором .
    от bobaru в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 11.12.2019, 10:46
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 14:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •