Тема: ПР103+панель Oni ETG-CP-070

  1. #1

    По умолчанию ПР103+панель Oni ETG-CP-070

    Добрый день всем!
    Начинаю практиковаться с Owen Logic. На работе есть ПР103 и панель Oni ETG-CP-070.
    Хотел просто создать связь и опросить несколько сетевых переменных. Подключение через Modbus TCP. Адреса задал и вроде все проверил. Но панель упорно не хочет видеть значения. И выдает ошибку 4097. Подозреваю проблема в моих слабых знаниях протокола Modbus, ткните где ошибся и где почитать пожалуйста, чтобы больше не задавать такие глупые вопросы. Пробовал Modbus Poll тоже выдает ошибку 02 IIlegal Data Address, я почитал, это из за того что адрес получается больше 65000.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Student_KIP Посмотреть сообщение
    Добрый день всем!
    Начинаю практиковаться с Owen Logic. На работе есть ПР103 и панель Oni ETG-CP-070.
    Хотел просто создать связь и опросить несколько сетевых переменных. Подключение через Modbus TCP. Адреса задал и вроде все проверил. Но панель упорно не хочет видеть значения. И выдает ошибку 4097. Подозреваю проблема в моих слабых знаниях протокола Modbus, ткните где ошибся и где почитать пожалуйста, чтобы больше не задавать такие глупые вопросы. Пробовал Modbus Poll тоже выдает ошибку 02 IIlegal Data Address, я почитал, это из за того что адрес получается больше 65000.
    При подключении панели к ПР по последовательным интерфейсам нумерация регистров в панели сдвигается на 1 (т.е. пользовательские регистры начинаются с 16385). Думаю по TCP аналогично

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    При подключении панели к ПР по последовательным интерфейсам нумерация регистров в панели сдвигается на 1 (т.е. пользовательские регистры начинаются с 16385). Думаю по TCP аналогично
    Возможно. Но тогда я бы увидел значение из переменной 16384, в цифровом индикаторе, где я считываю 16385. А тут по всем трем переменным тишина. Я смотрел видео вроде с ПР103 читают без смещения, даже базовый адрес в панели поставил с 0

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Student_KIP Посмотреть сообщение
    Возможно. Но тогда я бы увидел значение из переменной 16384, в цифровом индикаторе, где я считываю 16385. А тут по всем трем переменным тишина. Я смотрел видео вроде с ПР103 читают без смещения, даже базовый адрес в панели поставил с 0
    Всё же попробуйте убрать из панели переменную с адресом 16384, сделайте в ПР 3 целочисленных переменных, а в панели попробуйте читать только среднюю (16386)

    Проблема в том, что сетевые переменные отсутствуют на холсте и никуда не привязаны. После привязки их к выходам (например через преобразование в BOOL) всё должно заработать

    В ModbusPoll если снять галку "PLC Adresses (Base 1) - нумерация регистров совпадает с нумерацией в OL
    Последний раз редактировалось 1exan; 11.12.2023 в 12:34.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Всё же попробуйте убрать из панели переменную с адресом 16384, сделайте в ПР 3 целочисленных переменных, а в панели попробуйте читать только среднюю (16386)

    Проблема в том, что сетевые переменные отсутствуют на холсте и никуда не привязаны. После привязки их к выходам (например через преобразование в BOOL) всё должно заработать

    В ModbusPoll если снять галку "PLC Adresses (Base 1) - нумерация регистров совпадает с нумерацией в OL
    Спасибо, попробую обязательно. Пока у меня ПР103 отобрали)))Как сделаю отпишу помогло или нет.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Student_KIP Посмотреть сообщение
    Спасибо, попробую обязательно. Пока у меня ПР103 отобрали)))Как сделаю отпишу помогло или нет.
    100% поможет - я проверял
    Последний раз редактировалось 1exan; 11.12.2023 в 18:36.

  7. #7

    По умолчанию

    коллеги скиньте тестовый вариант у меня не получается почему то

  8. #8

    По умолчанию

    Добрый вечер.
    В принципе у Вас все правильно, скачал пример (там уже 3 переменные). На втором Вашем скриншоте(расширенные настройки связи) видно что базовый адрес равен 0, тогда все адреса указываете без смещение . Т.е. первая переменная тип 16-бит Unsigned адрес 16384, вторая переменная тип 16-бит Unsigned адрес 16385, третья Float 32 адрес 16386. будут доступны по IP адресу 192.168.1.99 и на порту 502. Для тестового опроса можно использовать OPC сервер OWEN https://owen.ru/product/new_opc_server.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось geotime; 07.04.2024 в 22:18. Причина: добавил проекты

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от geotime Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    В принципе у Вас все правильно, скачал пример (там уже 3 переменные). На втором Вашем скриншоте(расширенные настройки связи) видно что базовый адрес равен 0, тогда все адреса указываете без смещение . Т.е. первая переменная тип 16-бит Unsigned адрес 16384, вторая переменная тип 16-бит Unsigned адрес 16385, третья Float 32 адрес 16386. будут доступны по IP адресу 192.168.1.99 и на порту 502. Для тестового опроса можно использовать OPC сервер OWEN https://owen.ru/product/new_opc_server.
    Вы кому пишите то? Тема решена была в 2023 году. А тут новичок влез и вы за ним.

  10. #10

    По умолчанию

    Прошу прощения не увидел. Но ведь и решения было не до конца разъяснено. Приложил проект ONI и тестовый проект Logika. И последнее не понятен Ваш тон, разве форум не для помощи?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Связь пр103 и панель Wientel modbus tcpi ip
    от lesha.aldebenev в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.12.2023, 08:15
  2. ПР103 + СИ8 не работает RS-485
    от zoomdom2 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.08.2023, 19:33
  3. ПР103
    от Alexandr1992 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.04.2023, 18:28
  4. Пр103 и МУ210-412
    от Zero_q в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.02.2023, 09:52
  5. Панель СП 310 слэйв нет обмена ПР103 мастер,
    от GREGORY64 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.12.2022, 10:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •