    По умолчанию ПЛК-150 - Codesys v.2.3 - master Scada 4D

    Всех приветствую!!!
    Чувствую что без помощи, до нового года сам не разберусь (чайник-чайником потому что). Ранее приобретал для простого проекта МС 3 версию, ну все ведь было доступно и понятно, а тут решил в ногу с технологиями шагнуть и приобрел МС 4d... и вот он тупик на ровном месте.
    Собственно в чем суть вопроса. Имею:
    Codesys 2.3
    ПЛК-150 (овен)
    MasterScada 4D.

    В Codesys 2.3 создал простенький для проверки проект, все работает вопросов нет. Как теперь "СИЕ" творение "прикрутить" к МС4D понять не могу... Толи через OPC Codesys, толи через OPC овен или еще через чего? Ни одного мануала по данному вопросу лично мне найти не удалось. Друзья, буду крайне признателен за помощь.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2017
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Установите на ПК, где планируете развернуть MasterScada 4D OWEN OPC SERVER, он доступен для скачивания на сайте. ПЛК-150 подключите к ПК через преобразователь RS485 to USB. Передайте данные из ПЛК в OPC сервер. Заберите данные из OPC сервера скада системой.

  3. #3

    По умолчанию

    Можно и без ОРС сервера.
    В ПЛК слейве создать все переменные какие нужны, В мастер скаде создать АРМ в нём добавить протокол Модбас RTU, в нём нужные входы и выходы. И читайте, записывайте из ПЛК слейва что надо. Только с мастер скадой 4D, вам придётся попотеть несколько недель, пока изучите Скаду и комп нужен современный и мощный.
    Хотя есть намного проще скады и удобнее и бесплатные (на час или 32 тега), типа SimpLight, можно использовать встроенный ОРС сервер Скады или символьную конфигурацию в ПЛК ( слейв не нужен, доступны все переменные даже с мастера), проект за час с нуля можно сделать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.12.2023 в 15:22.

  4. #4

    По умолчанию

    Михаил добрый день. Спасибо за обратную связь!!!
    Последовательность описную Вами я прекрасно понимаю, проблема все это настроить, а именно:
    1) Настроить передачу данных из ПЛК в OPC сервер;
    2) Настроить скаду, чтобы собрать данные из ОРС.

    P.S. В Codesys 2.3 есть встроенный OPC сервер, ведь можно и его использовать для передачи данных? Опять же вопрос как!

    Буду благодарен за любую информацию.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    у вас для вашей программы ПЛК должна быть карта регистров, начиная с 0 и учитывающая выравнивание (смотрите документацию). Согласно этому настраиваете опрос переменных, возможную перестановку байт или регистров, специфичную для ПЛК например для переменных float (real).

    ну и собственно попутный вопрос, а так ли вам нужна MasterScada? просто потому, что на слуху или это требование заказчика?, если первое, держитесь от нее подальше есть масса других и более быстрых и более простых для понимания Scada систем

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    у вас для вашей программы ПЛК должна быть карта регистров, начиная с 0 и учитывающая выравнивание (смотрите документацию). Согласно этому настраиваете опрос переменных, возможную перестановку байт или регистров, специфичную для ПЛК например для переменных float (real).

    ну и собственно попутный вопрос, а так ли вам нужна MasterScada? просто потому, что на слуху или это требование заказчика?, если первое, держитесь от нее подальше есть масса других и более быстрых и более простых для понимания Scada систем
    Как я писал выше, ранее для простого примера применял 3d версию MasterScada, было все доступно для понимания. Имея опыт работы, решил взять 4D, "плачу горькими слезами"

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    а, ну соболезную тогда.. Всегда надо пробовать перед тем как покупать, по возможности.

Похожие темы

  1. ПР200(x2 rs-485 )->modbus-rtu->OPC(SCADA)-master + панель СП3хх-master
    от asutp_ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.05.2020, 09:54
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.02.2020, 02:37
  3. ПЛК160УМ->codesys opc->master scada нет значений?
    от S.A.D. в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.09.2018, 10:58
  4. ПЛК 160+OPC Server for CoDeSys V2_0+Master SCADA
    от Igor V в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.02.2018, 09:55
  5. Master Scada + Codesys OPC-server
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 14:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •