Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Проблема с энергонезависимыми перемеными и экраном ПР205

  1. #1

    По умолчанию Проблема с энергонезависимыми перемеными и экраном ПР205

    Надо сделать проект на ПР205.
    Создаю Элемент Ввод/вывод на экране ПР205 при выборе переменных в списке отсутствуют энергонезависимые.
    А нужны именно энергонезависимые

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mobicomtat Посмотреть сообщение
    Надо сделать проект на ПР205.
    Создаю Элемент Ввод/вывод на экране ПР205 при выборе переменных в списке отсутствуют энергонезависимые.
    А нужны именно энергонезависимые
    Читайте тут https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37840#4
    5. к экранным элементам запрещено привязывать энергонезависимые переменные. а теперь прошу прочитать внимательно фразу от представителя Овен:
    "Если вы привязываете переменную к элементу экрана, который можно редактировать и не стоит атрибут "Только Чтение", то он автоматически становится энергонезависимой"

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Читайте тут https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37840#4
    , то он автоматически становится энергонезависимой"
    Да становятся, но при новой заливки проекта все эти переменные придется вводить вручную с экрана, что не очень хорошо. Все таки правильно, когда все настройки заливаются вместе с проектом. Чтобы сохранить возможность заливать значения энергонезависимых переменных вместе с проектом, я сделал вот такие костыли:
    Энергонезависимые.png

    Kp, Td, Ti - обычные энергонезависимые переменные. Kp_экран, Td_экран, Ti_экран - переменные привязанные к элементам ввода/вывода на экране ПР205
    Последний раз редактировалось Евгений_Пермь; 04.01.2024 в 17:57.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,138

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений_Пермь Посмотреть сообщение
    Да становятся, но при новой заливки проекта все эти переменные придется вводить вручную с экрана, что не очень хорошо. Все таки правильно, когда все настройки заливаются вместе с проектом. Чтобы сохранить возможность заливать значения энергонезависимых переменных вместе с проектом, я сделал вот такие костыли:
    Энергонезависимые.png

    Kp, Td, Ti - обычные энергонезависимые переменные. Kp_экран, Td_экран, Ti_экран - переменные привязанные к элементам ввода/вывода на экране ПР205
    Разработчикам об этом постоянно напоминают, но они уперлись как бараны
    Вот еще один метод инициализации
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owle init.owle (30.2 Кб, Просмотров: 20)

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений_Пермь Посмотреть сообщение
    Да становятся, но при новой заливки проекта все эти переменные придется вводить вручную с экрана, что не очень хорошо
    В качестве костыля для ПР205 можно использовать такое решение:
    1. настраиваемые параметры объявлять, как сетевые (они по умолчанию энергонезависимые, да и потенциально с панели можно настроить, можно задать диапазон ввода в дополнительном окошке)
    2. считывать и восстанавливать настройки при помощи OwenConfigurator - из ветки "Логика"

    Проверял тестовой программой такую возможность. На практике пока не пробовал, но у меня на протяжении года всего несколько заданий на программирование, в основном доработка с ПР200, а для ПР205 был только один проект и не очень сложный (заказчика привлёк цветной дисплей и Ethernet для OwenCloud).

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Все эти костыли с макросами SelChg появились с какой-то прошивки ПР114, до определенной версии прошивки все сетевые переменные, являющиеся энергонезависимыми прекрасно имели поле начального значения, которые работали при заливке обновленной программы.

    То же удивляюсь, почему убили. Вроде как писали, что связано с архитектурой после появления ПР200.

  7. #7

    По умолчанию

    мой костыль если поможеткостыль.JPG

Похожие темы

  1. Проблемы с ПЛК 73 с Экраном
    от Dede007 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 08.02.2023, 09:37
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.07.2018, 13:33
  3. СПК110 проблема с сенсорным экраном.
    от Sulfur в разделе СПК1хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.05.2018, 06:19
  4. Проблема с экраном СПК
    от LuckLake в разделе СПК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.09.2016, 15:45
  5. ПЛК 63 работа с экраном
    от drunya1 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 14:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •