Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 26 из 26

Тема: Подсчет запросов к и ответов от modbus-slave устройства

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    Вопрос - как без использования переменной "статус" отслеживать, что пришел именно ноль от датчика, а не отвалился китаец?
    Ответ - завести датчик на вход себе, а не китайцу
    Юзать не нз, а перекидной и завести его на 2 (два) Di которые в норме xor
    Последний раз редактировалось Валенок; 23.12.2023 в 12:18.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Ответ - завести датчик на вход себе, а не китайцу
    Это логично, но реализовать сложнее в силу разно- и сильноудаленности датчиков от ПР. А есть еще варианты?

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Выше добавил
    Датчики на объекте именно нз. Есть еще варианты? )

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Молится. Духи религии "статус связи есть от диавола" помогут.
    я вас понял.

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    TaPX если вы собрались использовать RapidScada, то можно сделать финт ушами.
    1. Все реле подключить непосредственно к RapidScada а не к ПР
    2. Купить у разработчика Модуль Автоматического Управления и настроить пересылку данных от ПР к Реле и от Реле к ПР
    3. Использовать в таком случае тег "Status" в RapidScada на каждое устройство - это зарезервированный тег для устройства Normal/Error (как раз потерю связи показывает)

    Ну соответственно исходя из такой схемы писать программу на ПР.
    Вопрос только в скорости сработки останется, например когда ПР решит включить свет то команда о включении пройдет еще и через Scada.
    ПК со Scada должен быть на ИБП вместе с ПР, чтобы все работало.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    TaPX если вы собрались использовать RapidScada, то можно сделать финт ушами.
    1. Все реле подключить непосредственно к RapidScada а не к ПР
    2. Купить у разработчика Модуль Автоматического Управления и настроить пересылку данных от ПР к Реле и от Реле к ПР
    3. Использовать в таком случае тег "Status" в RapidScada на каждое устройство - это зарезервированный тег для устройства Normal/Error (как раз потерю связи показывает)

    Ну соответственно исходя из такой схемы писать программу на ПР.
    Вопрос только в скорости сработки останется, например когда ПР решит включить свет то команда о включении пройдет еще и через Scada.
    ПК со Scada должен быть на ИБП вместе с ПР, чтобы все работало.
    "HMI Modbus Viewer" в плеймаркете мы используем. Это удобно парню в поле - он ковыряет и тут же видит результат

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Нестандартный запрос Slave устройства МКОН
    от DmitriiAnyushin в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.10.2023, 21:43
  2. Modbus TCP: ошибка при опросе Slave устройства
    от S#716_0P в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.09.2023, 09:13
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.03.2022, 13:39
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.06.2018, 18:03
  5. ПЛК304 в качестве slave устройства
    от Gvenihvivar в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 11:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •