Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 26

Тема: Подсчет запросов к и ответов от modbus-slave устройства

  1. #11

    По умолчанию

    Блин, не могу уже вспомнить, так давно это было.
    Прибор был полностью автономный и собирался из:
    - Аккумулятор 18650
    - Bluetooth HC-05
    - RS485 board
    Android приложение, что-то типа Modbus-анализатора,
    которое прослушивало сеть и составляла дерево:
    ветки - номера Modbus-slave устройств
    листья - номера регистров + число запросов + число правильных ответов + число ответов с ошибками + число запросов без ответов
    а так же учитывало активное время и время простоя в ожиданиях ответа + все это в процентах
    Для анализа RS485-сетей в полевых условиях самое то!!!
    Последний раз редактировалось EFrol; 07.12.2023 в 16:11.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Блин, не могу уже вспомнить, так давно это было.
    Прибор был полностью автономный и собирался из:
    - Аккумулятор 18650
    - Bluetooth HC-05
    - RS485 board
    Android приложение, что-то типа Modbus-анализатора,
    которое прослушивало сеть и составляла дерево:
    ветки - номера Modbus-slave устройств
    листья - номера регистров + число запросов + число правильных ответов + число ответов с ошибками + число запросов без ответов
    а так же учитывало активное время и время простоя в ожиданиях ответа + все это в процентах
    Для анализа RS485-сетей в полевых условиях самое то!!!
    Это интересная штука

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Что у этого китайца в карте есть ?
    китайцы простые очень.
    https://pcus.ru/moduli/moduli-rele/r...-modbus-rtu-2x

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Самый главный вопрос

    был

    Ответ в общем тоже

    Т.е. дело не в счетчиках а в "посмотреть связь"

    А какая модель взаимодействия ?
    Это

    не внятно.
    Что именно непонятно?

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    Что именно непонятно?
    что и как делаете с китайцами

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Очевидно управляют чем-то через реле, судя по высказыванию выше освещением.

    Вообще для контроля и качества линии достаточно просто подключиться через преобразователь интерфейса USB-RS485 с ПК и установленной Scada, например с ноутбука. Вместо ПР. И поклацать релюшками при ПНР, Scada покажет качество обмена, количество ошибок и т.д. (Например в RapidScada в свойствах устройства на линии есть данные по количеству запросов и ошибок, просто нужно создать правильный шаблон под ваши реле в драйвере Modbus)

    А само ПР настраивать полностью на циклический опрос без заморочек. Ну в качестве аварии собирать битовые маски на статусы каждого реле и потом в Scada, так вы узнаете какое реле умерло и перестало отвечать)

    То есть нет необходимости для ПНР усложнять сильно программу ПР, ограничиться только реальными авариями.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Очевидно управляют чем-то через реле..
    Неочевидно. Если ли регулярные операции, их частота или только запись по изменению (оценочная частота изменений).

    Всякие "слушатели" ничего не скажут относительно инициатора-мастера. Только "есть ответ, значит слейв увидел и ответил" А принял ли мастер ответ - не факт.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Валенок так там ПР, ну нафига всем этим ее нагружать то?

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    А сделать обвязку для контроля обмена в ПР это сколько % ее времени ковыряния? Сама то ПР не предоставляет готовых данных по обмену в какие-то системные регистры.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Этим это чем? Вы знаете чем еще ПР у ТС занимается?
    А обмен по rs для ПР это 90% времени ковырятся в носу))
    ПР включает-выключает свет, слушая этих китайцев. Ковыряется в носу )
    Товарищи, есть такой еще вопрос. А можно как-то на этих китайцах отслеживать ноль? В чем суть: на вход "In1" китайцу приходит нормальнозамкнутый датчик охранки. То есть если ПР на входе китайца увидела ноль, значит есть три варианта: 1) датчик сработал. 2) датчик отвалился 3) отвалился весь китаец целиком. Вопрос - как без использования переменной "статус" отслеживать, что пришел именно ноль от датчика, а не отвалился китаец?

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Нестандартный запрос Slave устройства МКОН
    от DmitriiAnyushin в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.10.2023, 21:43
  2. Modbus TCP: ошибка при опросе Slave устройства
    от S#716_0P в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.09.2023, 09:13
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.03.2022, 13:39
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.06.2018, 18:03
  5. ПЛК304 в качестве slave устройства
    от Gvenihvivar в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 11:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •