Здравствуйте! В проекте использую СПК107 (v14) Codesys 3.5 SP17.
Создал архив (1500 событий, каждое привязано к элементу массива). В настройка архива указал Maximum number of records = 200. На экран добавил таблицу тревог, чтобы данный архив выводился (по типу журнала событий). Первые 200 событий фиксируются как положено, но когда начинается перезапись архива, то при одновременном появление событий (в массиве за один цикл срабатывает несколько бит) фиксируется только самый нижний элемент массива из сработанных.
Вызов AlarmManager циклический (200мс).
Когда убрал лимит с количества записей, то архив начал вестись стабильно, но ограничение же все равно же какое то должно быть и рано или поздно начнется перезапись (не нашел нигде документации на этот счет).
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема и как с ней разобраться?
Спасибо!
01.png
02.png
03.png