Переход на измерители ОВЕН
Доброго времени суток.
Прошу помочь советом. Ситуация следующая:
имеется котельная, в составе котельной два котла ДЕ25\14 и два КВГМ 100.
Задача:
ПОСТЕПЕННО! сменить все регистрирующие приборы (Серия КС, ФЩЛ и.т.д.) на цифровые измерители с регистрацией на компьютере. Примерное количество регистрируемых параметров - 50.
Вопросы.
Существует ли возможность регистрации пятидесяти параметров на одном ПК?
Если ДА, то каким интерфейсом связать все измерители и ПК?
Интересует так же длинна интерфейсных кабелей.
Приблизительная конфигурация ПК?
Последний раз редактировалось Alsh; 17.02.2009 в 23:17.
-
Пользователь
1) Нет проблем в ПОСТЕПЕННОЙ смене регуляторов на приборы ОВЕН.
Обратите внимание, для регистрации на ПК нужен прибор с RS485 (можно и токовая петля - но это сложнее и не современно)
2) Нет проблем регистрировать данное количество параметров (50). Интерфейс RS485- витая пара. Длина без повторителя макс. ~1км. Главным образом зависит от наличия помех и прокладки.
3) Конфигурация ПК зависит от программы которую вы собираетесь использовать для просмотра и регистрации данных если Owen Procees Manager - простейший комп на котором нормально запустится Windows XP подойдет. Иначе см требования к SCADA(да поможет Вам великий Yandex)
-
Супер Модератор
Такая замена возможна.
У нас есть целый ряд приборов с интерфейсом RS-485 для передачи данных на ПК.
Это как простые измерители с встроенными индикаторами: линейка ТРМ2хх, ТРМ138, так и безиндикаторные модули ввода: МВА8, МДВВ8.
В том числе у нас есть приборы для управления котлами.
Есть опыт автоматизации ДКВР с помощью 5 ТРМ151 плюс САУ-М6.
Все перечисленные приборы имеют интерфейс RS-485, что позволяет включать их в данную сеть. Ну и естественно добавлять приборы в уже существующую сеть.
Далее RS-485 заводится через преобразователь (АС3-М или АС4) в ПК, где уже будет программа, которая и будет опрашивать модули.
У нас есть своя небольшая технологическая программа, позволяющая опрашивать приборы и архивировать показания - OPM1. Ознакомится с ней можно скачав с нашего сайта:
http://www.owen.ru
Либо любая SCADA система, благо их сейчас много. Самые распространенные Российские программы: MasterSCADA(www.insat.ru), TraceMode(www.adastra.ru), DataRate (www.krug2000.ru)
Последний раз редактировалось Andrey V; 19.12.2016 в 13:22.
-
Огромное спасибо!
-
Подскажите пожалуйста еще:
Существует ли ОРМ под Linux или посоветуете что либо другое
Последний раз редактировалось Alsh; 18.02.2009 в 11:51.
-
Супер Модератор
Вот здесь к сожалению Вам поможет только интернет.
Я не так хорошо знаком с SCADA пакетами других производителей.
OPM под линуксом работать не сможет.
-
Скорее всего закажу четыре ТРМ - 138 и АС-3М.
Длинна кабеля от приборов до серверной будет ~ 30 метров.
Какой кабель посоветуете?
Последний раз редактировалось Alsh; 19.02.2009 в 19:04.
-
Супер Модератор
Экранированная витая пара 5 категории, для надежности и помехозащищенности.
-
-
Простите за глупый вопрос.
для соединения приборов в сеть требуется провод состоящий из двух жил, (приборы висят параллельно на одном двужильном проводе, как я понял из описания к прибору)
Зачем брать витую пару состоящую из восьми жил ?
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума