Тема: Переход на измерители ОВЕН

  1. #1

    По умолчанию Переход на измерители ОВЕН

    Доброго времени суток.
    Прошу помочь советом. Ситуация следующая:
    имеется котельная, в составе котельной два котла ДЕ25\14 и два КВГМ 100.
    Задача:
    ПОСТЕПЕННО! сменить все регистрирующие приборы (Серия КС, ФЩЛ и.т.д.) на цифровые измерители с регистрацией на компьютере. Примерное количество регистрируемых параметров - 50.
    Вопросы.
    Существует ли возможность регистрации пятидесяти параметров на одном ПК?
    Если ДА, то каким интерфейсом связать все измерители и ПК?
    Интересует так же длинна интерфейсных кабелей.
    Приблизительная конфигурация ПК?
    Последний раз редактировалось Alsh; 17.02.2009 в 23:17.

  2. #2

    По умолчанию

    1) Нет проблем в ПОСТЕПЕННОЙ смене регуляторов на приборы ОВЕН.
    Обратите внимание, для регистрации на ПК нужен прибор с RS485 (можно и токовая петля - но это сложнее и не современно)
    2) Нет проблем регистрировать данное количество параметров (50). Интерфейс RS485- витая пара. Длина без повторителя макс. ~1км. Главным образом зависит от наличия помех и прокладки.
    3) Конфигурация ПК зависит от программы которую вы собираетесь использовать для просмотра и регистрации данных если Owen Procees Manager - простейший комп на котором нормально запустится Windows XP подойдет. Иначе см требования к SCADA(да поможет Вам великий Yandex)

  3. #3

    По умолчанию

    Такая замена возможна.
    У нас есть целый ряд приборов с интерфейсом RS-485 для передачи данных на ПК.
    Это как простые измерители с встроенными индикаторами: линейка ТРМ2хх, ТРМ138, так и безиндикаторные модули ввода: МВА8, МДВВ8.
    В том числе у нас есть приборы для управления котлами.
    Есть опыт автоматизации ДКВР с помощью 5 ТРМ151 плюс САУ-М6.

    Все перечисленные приборы имеют интерфейс RS-485, что позволяет включать их в данную сеть. Ну и естественно добавлять приборы в уже существующую сеть.

    Далее RS-485 заводится через преобразователь (АС3-М или АС4) в ПК, где уже будет программа, которая и будет опрашивать модули.

    У нас есть своя небольшая технологическая программа, позволяющая опрашивать приборы и архивировать показания - OPM1. Ознакомится с ней можно скачав с нашего сайта:
    http://www.owen.ru
    Либо любая SCADA система, благо их сейчас много. Самые распространенные Российские программы: MasterSCADA(www.insat.ru), TraceMode(www.adastra.ru), DataRate (www.krug2000.ru)
    Последний раз редактировалось Andrey V; 19.12.2016 в 13:22.

  4. #4

    По умолчанию

    Огромное спасибо!

  5. #5

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста еще:
    Существует ли ОРМ под Linux или посоветуете что либо другое
    Последний раз редактировалось Alsh; 18.02.2009 в 11:51.

  6. #6

    По умолчанию

    Вот здесь к сожалению Вам поможет только интернет.
    Я не так хорошо знаком с SCADA пакетами других производителей.
    OPM под линуксом работать не сможет.

  7. #7

    По умолчанию

    Скорее всего закажу четыре ТРМ - 138 и АС-3М.
    Длинна кабеля от приборов до серверной будет ~ 30 метров.
    Какой кабель посоветуете?
    Последний раз редактировалось Alsh; 19.02.2009 в 19:04.

  8. #8

    По умолчанию

    Экранированная витая пара 5 категории, для надежности и помехозащищенности.

  9. #9

    По умолчанию

    Благодарю.

  10. #10

    По умолчанию

    Простите за глупый вопрос.
    для соединения приборов в сеть требуется провод состоящий из двух жил, (приборы висят параллельно на одном двужильном проводе, как я понял из описания к прибору)
    Зачем брать витую пару состоящую из восьми жил ?